Система Болид
Система Болид
Ребят большой объект несколько зданий. В каждом здании Сигнал-20 стоит. Задача объеденить все проборы и свести в одну точку.
Вопрос : С помощью какого Пульта будет Удобнее управлять такой большой системой. Так как там совмесно и пожарка и охранка.
Вопрос : С помощью какого Пульта будет Удобнее управлять такой большой системой. Так как там совмесно и пожарка и охранка.
А ещё есть варианты, которые мона к компу подключать...Спец ИТ Сервис писал(а):пульты С2000 бывают разные, такие как С2000-К, С2000-М и тд.

Там же все разжёвано!
http://www.bolid.ru/production/devices/
Re: Система Болид
описание читать мне не в падлу поэтому спросил с уточнением выдкленим сейчас жирным шрифтом:
И основная цель этого вопроса выяснить популярность тех или иных клавиатурСпец ИТ Сервис писал(а):Ребят большой объект несколько зданий. В каждом здании Сигнал-20 стоит. Задача объеденить все проборы и свести в одну точку.
Вопрос : С помощью какого Пульта будет Удобнее управлять такой большой системой. Так как там совмесно и пожарка и охранка.
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
В системе Орион существуют два пульта под которыми может работать АПС. С 2000 и С 2000М они практически одинаковы по функциям, но С 2000М более информативен поэтому в данном случае он более подходит. С 2000-К и С 2000-КС являются лишь клавиатутами постоновки и снятия и не могут работать без С 2000 или С 2000М, либо ПО Орион которые так же являются центральными контролерами системы.
С 2000-К и С2000-КС можно поставить дополнительно в каждом здании если в этом есть необходимость.
А еще для удобства можно на центральном посту дополнительно поставить С2000-БКИ в количестве зависящем от кол-ва разделов. N=кол-во разделов/60 тогда постоновкой снятием можно управлять нажатием одной кнопки.
Объеденить здания можно:
1. Наиболее предпочтительный вариант. Найти свободные телефоные линиии между зданиями или бросив провод между ними (лучше не 2 жильный как писалось ранее, а 3, а так как слаботочных проводов с 3 жилами не знаю то 4 жильный т.к. рекомендуется объеденять "-" всех приборов для лучшей работы интерфейса, жила должна быть литой). Не забудьте следовать рекомендациям производителя при построении RS-485.
2. При наличии между зданиями ЛВС можно поставить С2000-Ethernet.
3. Самый не предпочтительный вариант если 1 и 2 не возможны. Поставить С2000-РПИ. Если позвояют условия прохождения радио сигнала. Очень прихотливые штуки.
P.S. Привет солнечному Пятигорску, я родом из солнечного Кисловодска.
С 2000-К и С2000-КС можно поставить дополнительно в каждом здании если в этом есть необходимость.
А еще для удобства можно на центральном посту дополнительно поставить С2000-БКИ в количестве зависящем от кол-ва разделов. N=кол-во разделов/60 тогда постоновкой снятием можно управлять нажатием одной кнопки.
Объеденить здания можно:
1. Наиболее предпочтительный вариант. Найти свободные телефоные линиии между зданиями или бросив провод между ними (лучше не 2 жильный как писалось ранее, а 3, а так как слаботочных проводов с 3 жилами не знаю то 4 жильный т.к. рекомендуется объеденять "-" всех приборов для лучшей работы интерфейса, жила должна быть литой). Не забудьте следовать рекомендациям производителя при построении RS-485.
2. При наличии между зданиями ЛВС можно поставить С2000-Ethernet.
3. Самый не предпочтительный вариант если 1 и 2 не возможны. Поставить С2000-РПИ. Если позвояют условия прохождения радио сигнала. Очень прихотливые штуки.
P.S. Привет солнечному Пятигорску, я родом из солнечного Кисловодска.

- molyman
- Специалист
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Берем пульт С2000М и С2000-БИ.
От пульта ведем до БИ интерфейсным кабелем линию связи от БИ дальше.
Если приборы имеют раздельное питание то кроме А и В клемм создаем общую землю т.е. линия должна быть о трех проводниках. Интерфейс лучше вести кабелем с парами которые имеют повив. Не витую пару UTP, а например КСРЭВнг(А)-FRLS-1х2х1,13(1,0 кв мм) огнестойкий 45-47 руб. за метр. землю БП соединяем экраном.
Находим приборы и прогим чрез пульт
Либо пульт по СОМ порту цепляем к ноуту и прогим через UPROG И PPROG и будет счастье!
От пульта ведем до БИ интерфейсным кабелем линию связи от БИ дальше.
Если приборы имеют раздельное питание то кроме А и В клемм создаем общую землю т.е. линия должна быть о трех проводниках. Интерфейс лучше вести кабелем с парами которые имеют повив. Не витую пару UTP, а например КСРЭВнг(А)-FRLS-1х2х1,13(1,0 кв мм) огнестойкий 45-47 руб. за метр. землю БП соединяем экраном.
Находим приборы и прогим чрез пульт
Либо пульт по СОМ порту цепляем к ноуту и прогим через UPROG И PPROG и будет счастье!
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Это Вы бабушке вахтерше объясните.molyman писал(а):Почему нельзя, можно и поставить и будет двойное счастье, просто нормальному юзеру болида моно и без БИ или БКИ. все отлично с ПКУ моно сделать.