Монтаж ОПС в цехе
-
- Специалист
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
- Откуда: 符拉迪沃斯托克
- Контактная информация:
Re: Монтаж ОПС в цехе
Интересно а как вы собрались монтировать пожарную сигнализацию без проекта и без определения категории объекта. При чём здесь ИДПЛ и прочее для начала определите категорию объекта согласно НПБ 105-03 а только потом исходя из категории выбирается тип пожарной сигнализации.
-
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Re: Монтаж ОПС в цехе
Согласно сп5.13130-2009 ПРИложение М Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки. Здания и помещения с большими объемами:
Атриумы, производственные цеха, складские помещения, логиcтические
центры, торговые залы, пассажирские терминалы, спортивные залы и
стадионы, цирки и пр. Дымовой
Атриумы, производственные цеха, складские помещения, логиcтические
центры, торговые залы, пассажирские терминалы, спортивные залы и
стадионы, цирки и пр. Дымовой
Re: Монтаж ОПС в цехе
Категории и класс защиты по ПУЭ должен дать хозяин. Это его работа категорировать... А так же класс опасности помещений по ПУЭ на предмет установки оборудования в защищенном исполнении или пожаротушения.
Вот в проекте бы и приложили обоснование-расчет допустимости снижения осей ниже 0.6 метра. СТУ для этого как бы и не нужны.
p.s. по категорированию есть более новый СП12
Вот в проекте бы и приложили обоснование-расчет допустимости снижения осей ниже 0.6 метра. СТУ для этого как бы и не нужны.
p.s. по категорированию есть более новый СП12
-
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Re: Монтаж ОПС в цехе
Видели вы бы этого хозяина, он вообще где то видел тепловики на тросике вот их и хочет ставить. Поставим поперек ИПДЛ и в проекте расчет укажем, там оптическая ось от потолка только в коньке 1 метр а везде ниже.
-
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Re: Монтаж ОПС в цехе
Согласно таблице 1 Д пониженная пожароопасность
Ну а какая может быть если это инструментальный цех металлобработки
Ну а какая может быть если это инструментальный цех металлобработки
Re: Монтаж ОПС в цехе
Что тогда мешает поставить вдоль?
оповещение какого типа будет?
Смело! Цех металлообработки под категорию Д вогнать и вообще не делать пожарку? А зачем - помещения В4 и Д системами защиты не оборудуются
Вы еще умывальники у станков поставьте и нарисуйте помещение с мокрыми процессами.
Категорией Д оно будет когда там ВООБЩЕ нечему будет гореть.
оповещение какого типа будет?
Смело! Цех металлообработки под категорию Д вогнать и вообще не делать пожарку? А зачем - помещения В4 и Д системами защиты не оборудуются

Вы еще умывальники у станков поставьте и нарисуйте помещение с мокрыми процессами.
Категорией Д оно будет когда там ВООБЩЕ нечему будет гореть.
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Монтаж ОПС в цехе
Кстати про металлообработку, в таких цехах как правило много пыли и Ваши ИПДЛы начнут давать ложники очень скоро. Так что идея с тепловиками не такая уж и бредовая.
Только надо обосновать правильно. Ну и ещё может на извещатели пламени посмотреть.
Только надо обосновать правильно. Ну и ещё может на извещатели пламени посмотреть.
Re: Монтаж ОПС в цехе
оборудование вообще защищается в т.ч. извещателями пламени из-за масла станки горят ярко
вот только их количество... еще вариант термокабель.