спасибо!сопротивление в шлейфе в норме.GenaSPB писал(а):Отсоединить шлейф от прибора и проверить сопротивление шлейфа. Если все разом накрылись, то тут либо прибор косячит, либо кто-то резанул все шлейфы разом.
непонятно...
Re: непонятно...
-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: непонятно...
Проверить питание на ШС. Ну и на всякий случай еще подключить шунт к прибору напрямую отключив шлейф. Проверить возьмется не возьмется. Какой конкретно Сигнал-20 стоит. При отсутствии питания может помочь скидывание питания на минут 5. С сигналами-10 заметили такой прикол, но потом и лекарство нашли, время анализа ШС после сброса надо было поставить секунд 5.
Re: непонятно...
у меня с 20-тым было такое когда его немного залили. Высушил феном - начали браться 

Re: непонятно...
GenaSPB писал(а):Проверить питание на ШС. Ну и на всякий случай еще подключить шунт к прибору напрямую отключив шлейф. Проверить возьмется не возьмется. Какой конкретно Сигнал-20 стоит. При отсутствии питания может помочь скидывание питания на минут 5. С сигналами-10 заметили такой прикол, но потом и лекарство нашли, время анализа ШС после сброса надо было поставить секунд 5.
привет!все проверил,стоит сигнал-20 серии 02.версия 11.рабочих шлейфов всего 14,остальные все с шунтами стоят.не один не берется.до этого все в норме работали,сработали все утром и разом причем.((( питание также отрубал,не помогает.
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: непонятно...
Все шлейфы на шунты напрямую и попробовать поставить.
Если не берется - помер Сигнал.
Если не берется - помер Сигнал.