Вопросы новичков
Re: Вопросы новичков
Ну и где написано необходимость для обычной речевой трансляции разной рекламы использовать огнестойкий кабель?
-
- Специалист
- Сообщения: 775
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09
Re: Вопросы новичков
Нет об этом речи не было. Было про систему по которой могут теоритически когда-то передаваться какие-то тревожные сигналы (например от РАСЦО или о необходимости эвакуироваться из-за подозрительного пакета). Никаким местом тут СОУЭ не привязать.
Потому тут требования к кабелям только в части места прокладки. В соответствии с ГОСТ.
Кстати в новом проекте СП6 вроде пошли по-уму и убрали огнестойкость кабелей там где она нафик не нужна - например в пожарной сигнализации. ГОСТ то же обещали подвести под эти требования.
Потому тут требования к кабелям только в части места прокладки. В соответствии с ГОСТ.
Кстати в новом проекте СП6 вроде пошли по-уму и убрали огнестойкость кабелей там где она нафик не нужна - например в пожарной сигнализации. ГОСТ то же обещали подвести под эти требования.
-
- Специалист
- Сообщения: 775
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09
Re: Вопросы новичков
Это даже не проект, а уже подписанный и опубликованный Свод правил, просто он вступает в силу через полгода после опубликования, в октябре

Re: Вопросы новичков
Кстати да, уже почти действующий, я некорректно выразился.
ГОСТ то же обещали поправить чт бы привести в соответствие.
А что делать круглые глаза - ЗАЧЕМ в сигнализации огнестойкость КЛ? Для чего? Она нужна в системах которые должны продолжать работать (какое-то время) при пожаре. СОУЭ например. А датчик отправил сигнал и отключился большего от него никто не требует.
ГОСТ то же обещали поправить чт бы привести в соответствие.
А что делать круглые глаза - ЗАЧЕМ в сигнализации огнестойкость КЛ? Для чего? Она нужна в системах которые должны продолжать работать (какое-то время) при пожаре. СОУЭ например. А датчик отправил сигнал и отключился большего от него никто не требует.
- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: Вопросы новичков
Давно пора, потому что не нашел хоть сколь-нибудь вразумительного объяснения необходимости применения ОКЛ в тех же сигнальных сетях
-
- Специалист
- Сообщения: 775
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09
Re: Вопросы новичков
Замыкание проводки, открытое пламя между датчиками, прогорание провода и вместо сигнала "Пожар", получаем сигнал "КЗ" либо "Неисправность"
- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: Вопросы новичков
К этому времени датчики должны(!) сработать. Вдобавок - изоляция должна быть из негорючего материала. Поплавится малость, но не замкнет. В любом случае пройдет сработка777SkiF777 писал(а): ↑17 июн 2021, 23:00Замыкание проводки, открытое пламя между датчиками, прогорание провода и вместо сигнала "Пожар", получаем сигнал "КЗ" либо "Неисправность"
-
- Специалист
- Сообщения: 775
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09
Re: Вопросы новичков
Так тут выше вопрос у человека: "ЗАЧЕМ в сигнализации огнестойкость КЛ?"AlexLider писал(а): ↑17 июн 2021, 23:18К этому времени датчики должны(!) сработать. Вдобавок - изоляция должна быть из негорючего материала. Поплавится малость, но не замкнет. В любом случае пройдет сработка777SkiF777 писал(а): ↑17 июн 2021, 23:00Замыкание проводки, открытое пламя между датчиками, прогорание провода и вместо сигнала "Пожар", получаем сигнал "КЗ" либо "Неисправность"
Re: Вопросы новичков
открытое пламя при неверно выбранных извещателях (по первичному фактору) в любом случае не приведет к извещению "Пожар" вне зависимости от того будет ли цела цепь или нет. Кстати ровно с тем же успехом но с в сотню раз выше вероятностью линия может попортиться и по другим причинам - например мех повреждение или неконтакт.
Потому упор сделали на резервирование (правда как обычно через одно место), минимизацию зон контроля и т.п.
Более того когда будет такое пламя что начнет гореть и плавится изоляция НГ (а её-то никто не отменял) сигнализировать о пожаре там будет уже некому и незачем.
Потому упор сделали на резервирование (правда как обычно через одно место), минимизацию зон контроля и т.п.
Более того когда будет такое пламя что начнет гореть и плавится изоляция НГ (а её-то никто не отменял) сигнализировать о пожаре там будет уже некому и незачем.
-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Вопросы новичков
Из опыта разбора последних пожаров. С момента появления открытого горения, до того как там в принципе перестает что либо работать, 10 минут. Взято с камер видеонаблюдения. Извещатели стекают в первую очередь, вместе с оповещателями, через 10 минут камеры тухнут. Стрелец который не имеет шлейфов по определению заткнулся раньше камеры.