Спасибо, Рустам! Но у Миража ведь нет кнопок. Например, Мираж gsm m8-03, там только индикация.Тогда какие есть варианты? Подключать комп через интерфейс, делать рестарт, сбрасывать питание или просто звонить в ПЦН?
Вопросы новичков
Re: Вопросы новичков
Re: Вопросы новичков
Хм... Сложно представляю, как все это работает. Вот, например, срабатывает пожарный шлейф. Мираж фиксирует тревожное сообщение и отправляет его на ПЦН. Но в дальнейшем выясняется, что тревога ложная. Устраняется неисправность и шлейф вновь имеет нужное сопротивление. Затем с ПЦН на Мираж поступает некий зашифрованный сигнал и происходит перевзятие шлейфа. Это хоть приблизительно так? То есть получается, что взятие и снятие ШС на Мираже можно делать только через GSM, зная определенный код?
Re: Вопросы новичков
Логика взята с охранных систем. При проникновении на объект должен быть сформирован сигнал "тревога" на ПЦН и в дальнейшем из самого объекта даже технически грамотный злоумышленник не должен иметь возможности сбросить эту тревогу. Возможность её сбрасывать должен иметь только сам ПЦН.
Re: Вопросы новичков
Уяснил. Спасибо!Рустам писал(а): ↑16 дек 2019, 09:48Логика взята с охранных систем. При проникновении на объект должен быть сформирован сигнал "тревога" на ПЦН и в дальнейшем из самого объекта даже технически грамотный злоумышленник не должен иметь возможности сбросить эту тревогу. Возможность её сбрасывать должен иметь только сам ПЦН.
Re: Вопросы новичков
Здравствуйте! Такая ситуация. Например, один ДИП неисправен и требует замены, но в данный момент нового нет в наличии. В аналоговой системе можно просто снять неисправный датчик, скрутить провода и шлейф восстановится. А как быть в адресной системе? Если снять ДИП, то КДЛ будет выдавать неисправность - потеря связи с датчиком. Можно ли через пульт С2000м отключить контроль за ним?
Re: Вопросы новичков
Сигнал "пожар" имеет приоритет над сигналом "неисправность". Ничего не трогаете, в случае сработки раздел мигающий неисправность сам перейдёт в индикацию пожара. А если убрать сигнал неисправность, то никто ничего не станет заменять, даже когда новый ДИП будет в наличии.
Re: Вопросы новичков
Проблема вот в чем. Когда датчик неисправен или с ним потеряна связь, то СП блок разрывает шлейф контроллера, который передает сигнал на ПЦН. То есть пожарка будет в тревоге до тех пор, пока не восстановишь этот датчик. Нужно как-то сделать так, чтобы без одного ДИПа временно всё работало)Рустам писал(а): ↑25 дек 2019, 11:21Сигнал "пожар" имеет приоритет над сигналом "неисправность". Ничего не трогаете, в случае сработки раздел мигающий неисправность сам перейдёт в индикацию пожара. А если убрать сигнал неисправность, то никто ничего не станет заменять, даже когда новый ДИП будет в наличии.
Re: Вопросы новичков
Что-то неправильно. На ПЦН должны передаваться или раздельно сигнал "пожар" и сигнал "неисправность", или только один сигнал "пожар". Но в принципе не должно быть такого, что бы при неисправности передавался сигнал "пожар". Если у Вас при неисправности передаётся пожар, то нужно исправить настройку пульта С2000-М, может на это реле у Вас настроена программа управления "ПЦН" вместо программы "пожарный ПЦН". А если у Вас раздельные сигналы и "пожарка будет в тревоге" - это Вы имеете в виду передачу сигнала "неисправность", то это правильно и всё так и должно быть, ведь система действительно неисправна.OpsSt писал(а): ↑26 дек 2019, 06:58Проблема вот в чем. Когда датчик неисправен или с ним потеряна связь, то СП блок разрывает шлейф контроллера, который передает сигнал на ПЦН. То есть пожарка будет в тревоге до тех пор, пока не восстановишь этот датчик. Нужно как-то сделать так, чтобы без одного ДИПа временно всё работало)
Re: Вопросы новичков
Рустам, возможно, задам глупый вопрос, но всё же. Как на ПЦН могут передаваться раздельные сигналы - пожар или неисправность, если в обоих случаях реле просто размыкает шлейф Контроллера, который передает сигнал на ПЦН. То есть имеется один адресный шлейф с ДИПами. Если с этим шлейфом что-то не так (сработка, КЗ или обрыв), то КДЛ просто даёт команду СП блоку. СП разрывает цепь, а именно шлейф, который идёт на Мираж. На Мираже данный шлейф отвечает за ПС. Затем поступает сигнал на ПЦН. Может быть, так сделано неправильно...Рустам писал(а): ↑26 дек 2019, 08:12Что-то неправильно. На ПЦН должны передаваться или раздельно сигнал "пожар" и сигнал "неисправность", или только один сигнал "пожар". Но в принципе не должно быть такого, что бы при неисправности передавался сигнал "пожар". Если у Вас при неисправности передаётся пожар, то нужно исправить настройку пульта С2000-М, может на это реле у Вас настроена программа управления "ПЦН" вместо программы "пожарный ПЦН". А если у Вас раздельные сигналы и "пожарка будет в тревоге" - это Вы имеете в виду передачу сигнала "неисправность", то это правильно и всё так и должно быть, ведь система действительно неисправна.OpsSt писал(а): ↑26 дек 2019, 06:58Проблема вот в чем. Когда датчик неисправен или с ним потеряна связь, то СП блок разрывает шлейф контроллера, который передает сигнал на ПЦН. То есть пожарка будет в тревоге до тех пор, пока не восстановишь этот датчик. Нужно как-то сделать так, чтобы без одного ДИПа временно всё работало)
А вообще, какие есть варианты, чтобы было правильно? То есть, как в этом случае сделать так, чтобы Мираж отличал неисправность от пожара? В аналоговой системе можно просто шлейф напрямую к нему подцепить, но как быть в адресной системе, ведь тут шлейф только КДЛ контролирует?
-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Вопросы новичков
Два реле. Или хотя-бы с этого убрать неисправности. Иначе это дурь, бегать по неисправностям. Тем более что в ДПЛС, если его не правильно построили, можно таких ошибок нахватать, что сами болидовцы не могут объяснить их значение.
Re: Вопросы новичков
То есть, первое реле будет замыкать шлейф на Мираже при сработка датчика, а второе наоборот разрывать тот же самый шлейф при неисправности? А Мираж, уже в зависимости от КЗ или обрыва шлейфа, отправит соответствующий сигал.