Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 13 дек 2019, 14:39

Рустам писал(а):
13 дек 2019, 07:19
Только из самого Миража. :)
Это специально так задумано у всех производителей во всех охранных приборах.
Спасибо, Рустам! Но у Миража ведь нет кнопок. Например, Мираж gsm m8-03, там только индикация.Тогда какие есть варианты? Подключать комп через интерфейс, делать рестарт, сбрасывать питание или просто звонить в ПЦН?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3727
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Вопросы новичков

Сообщение Рустам » 13 дек 2019, 15:33

OpsSt писал(а):
13 дек 2019, 14:39
Подключать комп через интерфейс, делать рестарт, сбрасывать питание
На все эти действия ПЦН охранного прибора высылает ГБР хватать вредителей. Единственно правильный вариант - звонить на ПЦН.

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 13 дек 2019, 17:26

Рустам писал(а):
13 дек 2019, 15:33
На все эти действия ПЦН охранного прибора высылает ГБР хватать вредителей. Единственно правильный вариант - звонить на ПЦН.
Хм... Сложно представляю, как все это работает. Вот, например, срабатывает пожарный шлейф. Мираж фиксирует тревожное сообщение и отправляет его на ПЦН. Но в дальнейшем выясняется, что тревога ложная. Устраняется неисправность и шлейф вновь имеет нужное сопротивление. Затем с ПЦН на Мираж поступает некий зашифрованный сигнал и происходит перевзятие шлейфа. Это хоть приблизительно так? То есть получается, что взятие и снятие ШС на Мираже можно делать только через GSM, зная определенный код?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3727
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Вопросы новичков

Сообщение Рустам » 16 дек 2019, 09:48

Логика взята с охранных систем. При проникновении на объект должен быть сформирован сигнал "тревога" на ПЦН и в дальнейшем из самого объекта даже технически грамотный злоумышленник не должен иметь возможности сбросить эту тревогу. Возможность её сбрасывать должен иметь только сам ПЦН.

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 16 дек 2019, 13:34

Рустам писал(а):
16 дек 2019, 09:48
Логика взята с охранных систем. При проникновении на объект должен быть сформирован сигнал "тревога" на ПЦН и в дальнейшем из самого объекта даже технически грамотный злоумышленник не должен иметь возможности сбросить эту тревогу. Возможность её сбрасывать должен иметь только сам ПЦН.
Уяснил. Спасибо!

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 25 дек 2019, 04:50

Здравствуйте! Такая ситуация. Например, один ДИП неисправен и требует замены, но в данный момент нового нет в наличии. В аналоговой системе можно просто снять неисправный датчик, скрутить провода и шлейф восстановится. А как быть в адресной системе? Если снять ДИП, то КДЛ будет выдавать неисправность - потеря связи с датчиком. Можно ли через пульт С2000м отключить контроль за ним?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3727
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Вопросы новичков

Сообщение Рустам » 25 дек 2019, 11:21

Сигнал "пожар" имеет приоритет над сигналом "неисправность". Ничего не трогаете, в случае сработки раздел мигающий неисправность сам перейдёт в индикацию пожара. А если убрать сигнал неисправность, то никто ничего не станет заменять, даже когда новый ДИП будет в наличии.

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 26 дек 2019, 06:58

Рустам писал(а):
25 дек 2019, 11:21
Сигнал "пожар" имеет приоритет над сигналом "неисправность". Ничего не трогаете, в случае сработки раздел мигающий неисправность сам перейдёт в индикацию пожара. А если убрать сигнал неисправность, то никто ничего не станет заменять, даже когда новый ДИП будет в наличии.
Проблема вот в чем. Когда датчик неисправен или с ним потеряна связь, то СП блок разрывает шлейф контроллера, который передает сигнал на ПЦН. То есть пожарка будет в тревоге до тех пор, пока не восстановишь этот датчик. Нужно как-то сделать так, чтобы без одного ДИПа временно всё работало)

Рустам
Специалист
Сообщения: 3727
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Вопросы новичков

Сообщение Рустам » 26 дек 2019, 08:12

OpsSt писал(а):
26 дек 2019, 06:58
Проблема вот в чем. Когда датчик неисправен или с ним потеряна связь, то СП блок разрывает шлейф контроллера, который передает сигнал на ПЦН. То есть пожарка будет в тревоге до тех пор, пока не восстановишь этот датчик. Нужно как-то сделать так, чтобы без одного ДИПа временно всё работало)
Что-то неправильно. На ПЦН должны передаваться или раздельно сигнал "пожар" и сигнал "неисправность", или только один сигнал "пожар". Но в принципе не должно быть такого, что бы при неисправности передавался сигнал "пожар". Если у Вас при неисправности передаётся пожар, то нужно исправить настройку пульта С2000-М, может на это реле у Вас настроена программа управления "ПЦН" вместо программы "пожарный ПЦН". А если у Вас раздельные сигналы и "пожарка будет в тревоге" - это Вы имеете в виду передачу сигнала "неисправность", то это правильно и всё так и должно быть, ведь система действительно неисправна.

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 27 дек 2019, 16:35

Рустам писал(а):
26 дек 2019, 08:12
OpsSt писал(а):
26 дек 2019, 06:58
Проблема вот в чем. Когда датчик неисправен или с ним потеряна связь, то СП блок разрывает шлейф контроллера, который передает сигнал на ПЦН. То есть пожарка будет в тревоге до тех пор, пока не восстановишь этот датчик. Нужно как-то сделать так, чтобы без одного ДИПа временно всё работало)
Что-то неправильно. На ПЦН должны передаваться или раздельно сигнал "пожар" и сигнал "неисправность", или только один сигнал "пожар". Но в принципе не должно быть такого, что бы при неисправности передавался сигнал "пожар". Если у Вас при неисправности передаётся пожар, то нужно исправить настройку пульта С2000-М, может на это реле у Вас настроена программа управления "ПЦН" вместо программы "пожарный ПЦН". А если у Вас раздельные сигналы и "пожарка будет в тревоге" - это Вы имеете в виду передачу сигнала "неисправность", то это правильно и всё так и должно быть, ведь система действительно неисправна.
Рустам, возможно, задам глупый вопрос, но всё же. Как на ПЦН могут передаваться раздельные сигналы - пожар или неисправность, если в обоих случаях реле просто размыкает шлейф Контроллера, который передает сигнал на ПЦН. То есть имеется один адресный шлейф с ДИПами. Если с этим шлейфом что-то не так (сработка, КЗ или обрыв), то КДЛ просто даёт команду СП блоку. СП разрывает цепь, а именно шлейф, который идёт на Мираж. На Мираже данный шлейф отвечает за ПС. Затем поступает сигнал на ПЦН. Может быть, так сделано неправильно...
А вообще, какие есть варианты, чтобы было правильно? То есть, как в этом случае сделать так, чтобы Мираж отличал неисправность от пожара? В аналоговой системе можно просто шлейф напрямую к нему подцепить, но как быть в адресной системе, ведь тут шлейф только КДЛ контролирует?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11118
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Вопросы новичков

Сообщение GenaSPB » 28 дек 2019, 00:25

OpsSt писал(а):
27 дек 2019, 16:35
А вообще, какие есть варианты, чтобы было правильно?
Два реле. Или хотя-бы с этого убрать неисправности. Иначе это дурь, бегать по неисправностям. Тем более что в ДПЛС, если его не правильно построили, можно таких ошибок нахватать, что сами болидовцы не могут объяснить их значение.

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 28 дек 2019, 11:32

GenaSPB писал(а):
28 дек 2019, 00:25
Два реле. Или хотя-бы с этого убрать неисправности. Иначе это дурь, бегать по неисправностям. Тем более что в ДПЛС, если его не правильно построили, можно таких ошибок нахватать, что сами болидовцы не могут объяснить их значение.
То есть, первое реле будет замыкать шлейф на Мираже при сработка датчика, а второе наоборот разрывать тот же самый шлейф при неисправности? А Мираж, уже в зависимости от КЗ или обрыва шлейфа, отправит соответствующий сигал.

Ответить