Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
-
SergeyA
- Специалист
- Сообщения: 1126
- Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
- Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
SergeyA » 12 янв 2017, 14:26
Ольга000 писал(а):что-то я посчитала при параллельном соединении 3 резисторов по схеме из паспорта ИП общее сопротивление составит 0,3-0,4кОм
Там кроме резисторов ещё извещатели есть

так что резисторы ни разу не параллельны.
-
Ольга000
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщение
Ольга000 » 12 янв 2017, 15:07
ничего не меняется, там 2 общих контакта, на оба попробовала. сначала сирена и мигание на улице, потом миганеие на Вэрсе - сеть, потом на улице все выключается, и на Вэрсе сеть становится зеленой...на все действия одинаковый исход
-
SergeyA
- Специалист
- Сообщения: 1126
- Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
- Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
SergeyA » 12 янв 2017, 15:45
Вы включаете питание, замыкаете 4-5 контакт и начинает орать сирена и мигать на улице, как ведет себя пож. и сеть на приборе?
Потом (это когда?) на улице все выключается...
Перемычка 1 снята, к контактам 1-2 что подключено?
-
Ольга000
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщение
Ольга000 » 12 янв 2017, 15:55
ни одной перемычки не стоит. на 1и2 ИП подключены. включаю сначала сирена и мигание на улице секунды через 3-4 потом мигание на Вэрсе - мигает сеть зеленый-красный-зеленый-красный, через секунды 2 на улице все выключается, и еще секунды через 2 на Вэрсе сеть становится зеленой. пожар не загорается вобще.
-
Вложения
-

-
Ольга000
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщение
Ольга000 » 12 янв 2017, 15:56
Ольга000 писал(а): ИП мигают раз в 5 сек, а не в 30 сек как по паспорту (пофиг), при поднесении дыма ИП загораются красным цветом (очень хорошо) но звука никакого (пункт предписания) лампочка на ВЭРСе не работает и светоиндикации на улице тоже нет
-
SergeyA
- Специалист
- Сообщения: 1126
- Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
- Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
SergeyA » 12 янв 2017, 17:03
Да включается он как-то не по-людски.
Аккумулятор в приборе подключаете?
Ну и надо бы попробовать замкнуть 4-5, можно просто кусочек провода подключить
-
Ольга000
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщение
Ольга000 » 12 янв 2017, 18:15
я уже замыкала 4 и 5 реакия такая же как и раньше без изменений. Аккумулятора нет, питание 220
-
SergeyA
- Специалист
- Сообщения: 1126
- Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
- Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
SergeyA » 12 янв 2017, 18:17
Вместо извещателей подключите сопротивление 7,5 кОм
Сначала измерьте напряжение на 1-2 при подключенном шлейфе.
Последний раз редактировалось
SergeyA 12 янв 2017, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
-
Ольга000
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщение
Ольга000 » 12 янв 2017, 18:25
все также
-
Вложения
-

-
SergeyA
- Специалист
- Сообщения: 1126
- Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
- Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
SergeyA » 12 янв 2017, 18:29
измерьте напряжение на 1-2
-
Ольга000
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщение
Ольга000 » 12 янв 2017, 19:23
выставляю на 200 переменный ток - 45.5
-
SergeyA
- Специалист
- Сообщения: 1126
- Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
- Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
SergeyA » 12 янв 2017, 19:56
постоянный ток выставляйте.
С установленным сопротивлением должно быть 18-20В, без него около 24.