Страница 1 из 1
Маркировка кабельных трасс ОПС
Добавлено: 23 июн 2018, 11:23
Vladimi54
Столкнулись на объекте с тем что представитель заказчика требует маркировку кабелей ОПС, через каждые 50 м.,на поворотах и выходах из стен
Кабель прокладывается в трубе и металлических лотках.
Как можно отбиться от этого требования или они правы???
Re: Маркировка кабельных трасс ОПС
Добавлено: 23 июн 2018, 11:38
KonBez
Правы конечно. Каждый конец кабеля, переходы и длинные пролёты маркируются.
Re: Маркировка кабельных трасс ОПС
Добавлено: 23 июн 2018, 19:49
ALEX_SE
на поворотах вроде только силовые маркируются, нет?
а начало конец конечно должны быть отмаркированы. а вы что этого не делаете?? ну тогда и работу можно назвать не сделанной. Как показать что все кабели проложены туда где указано проектом и кабельным журналом? я лично акты на такие работы никогда не подписываю.
Re: Маркировка кабельных трасс ОПС
Добавлено: 25 июн 2018, 06:49
AlienP666
Vladimi54 писал(а):Столкнулись на объекте с тем что представитель заказчика требует маркировку кабелей ОПС, через каждые 50 м.,на поворотах и выходах из стен
Кабель прокладывается в трубе и металлических лотках.
Как можно отбиться от этого требования или они правы???
Полностью правы. На гос. объектах это обычное дело и я полностью с этим согласен. Сколько закрывал госов на всех весили маркировку с двух сторон стены номер кабеля куда идет и какой тип слаботочка, видяха или пожарка.
Re: Маркировка кабельных трасс ОПС
Добавлено: 07 июл 2018, 00:25
SecureAll
Vladimi54 писал(а):Столкнулись на объекте с тем что представитель заказчика требует маркировку кабелей ОПС, через каждые 50 м.,на поворотах и выходах из стен
Кабель прокладывается в трубе и металлических лотках.
Как можно отбиться от этого требования или они правы???
На ОПС должен быть Проект. В нем, как правило, указывают всевозможные требования, в т.ч. и такие.
Если нет соответствующих, разумная маркировка в начале и конце.
Регламентируйтесь обозначенным требованиям, в ином случае - просите отдельное Тех.задание.
Заказчик настаивает - попросите обоснование.
Re: Маркировка кабельных трасс ОПС
Добавлено: 07 июл 2018, 12:57
ALEX_SE
На ОС проект делают редко если только в составе остального.
В начале и конце всегда надо маркировать - без этого нельзя сдать работу как показать что линия А идет в шкаф А? Да и по правилам СКС то же самое.
Если про силовые разговор да и вообще про электроустановки то есть СП76 и соотв устаревший СНИП по электропроводкам - там явно, начало, конец, поворот, отвод, промежутки.
с разной стороны стен сомнительно хотя иногда и удобно.
Оптику почему-то многие то же так стараются маркировать хотя это не электроустановка и в РД145 ничего толком про это нет. Если конечно требования не заложены в проект.
Если маркировки (а значит скорее всего и схемы) нет никакой - то это халтура. Нет проекта? Не вопрос. Но смонтировал - внеси изменения в исполниловку. Либо сделай её заново.
Re: Маркировка кабельных трасс ОПС
Добавлено: 02 авг 2018, 21:29
SecureAll
Vladimi54 - чем закончилось?
Re: Маркировка кабельных трасс ОПС
Добавлено: 02 фев 2019, 20:11
RZA
Если просит, то надо маркировать. В соответствии кабельному журналу. Находится он в РД.
Если его там нет-можно отбракаться.
Гемор ещё тот, но приходится делать иногда. Либо бирки вешать. Либо на принтере типа Brady печатать и клеить...