АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
-
- Специалист
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 29 янв 2015, 16:21
АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
Всем привет.
Есть объект по спецификации заложена Труба ПВХ легкая серая D=16 (91916)
Она по всем нормам проходит для монтажа АПС и СОУЭ или нужно изменить модификацию ГОФРЫ ?
Есть объект по спецификации заложена Труба ПВХ легкая серая D=16 (91916)
Она по всем нормам проходит для монтажа АПС и СОУЭ или нужно изменить модификацию ГОФРЫ ?
-
- Модератор
- Сообщения: 11242
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
Сейчас лучше брать ОКЛ если не желаете бадаться по судам. Те же яйца что и раньше, только с сертификатом.
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
ага и ценники те же самые
))))

-
- Модератор
- Сообщения: 11242
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
Уже усе придумали и цены не многим выше. Бумажек тока прибавилось и мороки. Самое прикольно было ждать 2 месяца сертифицированные для ОКЛ дюбеля с саморезами.
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
было дело. Кстати новая редакция СП6 готовится - там немного еще все в одну кучу намешали.
ну сравни например цены на распредкоробки обычные УК-2П и те же самые от Гефеста. А без них никак ибо СОУЭ на разъемных соединениях делать не положено
ну сравни например цены на распредкоробки обычные УК-2П и те же самые от Гефеста. А без них никак ибо СОУЭ на разъемных соединениях делать не положено

-
- Модератор
- Сообщения: 11242
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
И чего за новой ереси они там придумали? Вот сейчас сижу и думаю, делать объект на ОКЛ или послать все к чертям и лупануть по радио.
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
В Челябинской области Госэкспертиза требует по три пожарных извещателя в помещение, но без ОКЛ; а в Сведловской области до сих пор двумя извещателя довольны и никаких ОКЛ. В каждой области свои прочтения пожарных норм ...
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
Эм...Примера что ли хочется. Три аналоговых извещателя на помещение и два адресных - равно.Рустам писал(а):В Челябинской области Госэкспертиза требует по три пожарных извещателя в помещение, но без ОКЛ; а в Сведловской области до сих пор двумя извещателя довольны и никаких ОКЛ. В каждой области свои прочтения пожарных норм ...
- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1209
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
Вот и я задался вопросом: как трактовка ППР 390 может быть разной? Одним надо - ни быть не срать обязательное подключение СКУД к пожарке, другие - вполне довольны кнопкой выхода и задвижкой на дверях, третьим - надо, чтобы кабель, который идет от пожарки до СКУД (замков), был именно специализированным НГ и цельным.Рустам писал(а):В каждой области свои прочтения пожарных норм...
Вообще не вижу никакого толка в ОПС, если на причины пожаров всем инспекторам и проверяющим глубоко наплевать. Зачем вообще нужна тогда инспекция как таковая?
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
ппр-390 к ОКЛ не имеет отношения. равно как и сказки про необходимость подключения скуда к пожарке. не надо разводки клиентов выдавать за догму.
по кабелю любой что идет в помещении должен быть НГ, если в высотном или с массовым пребыванием НГ HF.
Если СКУД является частью СПЗ будьте добры использовать FRLS и никакой не НГ и замки которые выдерживают соотв температуру и которые можно вешать на эвакуационных выходах в т.ч. с огнестойкими дверьми.
по кабелю любой что идет в помещении должен быть НГ, если в высотном или с массовым пребыванием НГ HF.
Если СКУД является частью СПЗ будьте добры использовать FRLS и никакой не НГ и замки которые выдерживают соотв температуру и которые можно вешать на эвакуационных выходах в т.ч. с огнестойкими дверьми.
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
v.kostomarov писал(а):Всем привет.
Есть объект по спецификации заложена Труба ПВХ легкая серая D=16 (91916)
Она по всем нормам проходит для монтажа АПС и СОУЭ или нужно изменить модификацию ГОФРЫ ?
А вы проектировщик, что-бы взять и поменять?
В стадии П что указано? То и делайте.
Если нет стадии П-запросите. Сравните со стадией Р. Если различается-делайте по стадии П.
Инспекторам на Р пофиг. Они руководствуются П.
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
В П может вообще точной спецификации не быть.