Всем привет.
Расчет в приложении.
Есть объект помещение 12 м. на 10 м. Установлены громкоговорители 94 ДБ - 2 шт.
По моим расчетам по удаленности от громкоговорителя теряется уровень ДБ от 12 до 17 ДБ.
К примеру к центре комнаты остается 79 ДБ. по нормам вроде все сходится.
*** 4.1. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. ***
Уровень постоянного фонового шума = 50 ДБ.
помещения офисов, рабочие помещения, кабинеты в административных зданиях,
конструкторских, проектных и научно-исследовательских организациях
А теперь вопрос от 94 ДБ остается 79 ДБ и теперь нужно от 79 отнять еще 50 для определения уровня ДБ в этом помещении ???
расчет СОУЭ по ДБ
-
- Специалист
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 29 янв 2015, 16:21
-
- Специалист
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 29 янв 2015, 16:21
Re: расчет СОУЭ по ДБ
Вот насчет интересную онлайн программу для расчета. http://www.escortpro.ru/page/support/ea ... php?id=320" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно ли ей доверять ???
Можно ли ей доверять ???
Re: расчет СОУЭ по ДБ
Нетv.kostomarov писал(а):А теперь вопрос от 94 ДБ остается 79 ДБ и теперь нужно от 79 отнять еще 50 для определения уровня ДБ в этом помещении ???

Нужно, что бы Ваши 79дБ превышали 50дБ шума не менее чем на 15дБ. У Вас с запасом - на 29дБ превышает.
Все эти расчёты не для речи, а для нормативного синусоидального сигнала на частоте 1кГц. Если мерить уровень звука во время речи, то будет много меньше (звонкие и глухие звуки вперемежку с паузами между ними). Есть популярная задумка, что надо мерить не во время речи, а при звуке гонга перед речью, но ИПЛ пожарников часто так не делает.
Re: расчет СОУЭ по ДБ
есть популярная табличка которая кочует по проектам и никто с этим не заморачивается 

-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: расчет СОУЭ по ДБ
И все это полная фигня, таблицы, расчеты, пока с шумомером не пройдешся после монтажа. У нас так было, в помещении ни фига не слышно было громкоговоритель, хоть он и стоял прям за дверью. Просто помещение было звукорежисерка. 