расчет СОУЭ по ДБ
Добавлено: 18 мар 2019, 10:56
Всем привет.
Расчет в приложении.
Есть объект помещение 12 м. на 10 м. Установлены громкоговорители 94 ДБ - 2 шт.
По моим расчетам по удаленности от громкоговорителя теряется уровень ДБ от 12 до 17 ДБ.
К примеру к центре комнаты остается 79 ДБ. по нормам вроде все сходится.
*** 4.1. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. ***
Уровень постоянного фонового шума = 50 ДБ.
помещения офисов, рабочие помещения, кабинеты в административных зданиях,
конструкторских, проектных и научно-исследовательских организациях
А теперь вопрос от 94 ДБ остается 79 ДБ и теперь нужно от 79 отнять еще 50 для определения уровня ДБ в этом помещении ???
Расчет в приложении.
Есть объект помещение 12 м. на 10 м. Установлены громкоговорители 94 ДБ - 2 шт.
По моим расчетам по удаленности от громкоговорителя теряется уровень ДБ от 12 до 17 ДБ.
К примеру к центре комнаты остается 79 ДБ. по нормам вроде все сходится.
*** 4.1. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. ***
Уровень постоянного фонового шума = 50 ДБ.
помещения офисов, рабочие помещения, кабинеты в административных зданиях,
конструкторских, проектных и научно-исследовательских организациях
А теперь вопрос от 94 ДБ остается 79 ДБ и теперь нужно от 79 отнять еще 50 для определения уровня ДБ в этом помещении ???