Страница 1 из 3
Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать
Добавлено: 29 май 2019, 16:49
yakovsash
Помогите пожалуйста с подключением и настройкой Гранит 3А-GSM с нуля.
Можно нарисовать наглядную схему подключения: гранит3а - 2 извещателя магнитоконтактных(ИО 102-2) - 2 извещателя охранных(рапид в.2) - 2 извещателя пожарных (ИП 212-141) - 1 оповещатель (гром 12К) - 1считывательТМ.
Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать
Добавлено: 29 май 2019, 20:38
KonBez
yakovsash писал(а):Помогите пожалуйста с подключением и настройкой Гранит 3А-GSM с нуля.
Можно нарисовать наглядную схему подключения: гранит3а - 2 извещателя магнитоконтактных(ИО 102-2) - 2 извещателя охранных(рапид в.2) - 2 извещателя пожарных (ИП 212-141) - 1 оповещатель (гром 12К) - 1считывательТМ.
Только инструкция, только хардкор!
П.С. К слову датчиков типа ИП 212-141 должно быть минимум три на 1 помещение. Иначе по пожарным нормам не проходит.
Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать
Добавлено: 30 май 2019, 00:15
GenaSPB
Если нет управления противопожарной автоматикой, то и два пройдут.
Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать
Добавлено: 30 май 2019, 08:08
KonBez
GenaSPB писал(а):Если нет управления противопожарной автоматикой, то и два пройдут.
Расскажи пожалуйста поподробнее. Лично был свидетелем что датчики 3 штуки лепили в помещение в 1 м2, иначе не проходили. Здание двухэтажное, ФМС. Автоматики пожарной нет. Только сигнализация и таблички "Выход". И это неоднократно.
Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать
Добавлено: 30 май 2019, 14:41
yakovsash
KonBez писал(а):
Только инструкция, только хардкор!
П.С. К слову датчиков типа ИП 212-141 должно быть минимум три на 1 помещение. Иначе по пожарным нормам не проходит.
Признаться я пожаро-охранными приборами в первые занялся, в электрических схемах не очень силен я не электронщик, но сигнализацию поставить надо.
Пожарку ставим для себя принимать ее не кто не будет.
Есть же наглядные и понятные схемы вот например как эта
в инструкции предлагается такая для ИП212-63 а для ИП212-141 так же резисторы подключаются?
датчик Рапид в2 по такой схеме подключать как соединять кабели в последовательной цепи скручивать общие в извещателе?
Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать
Добавлено: 30 май 2019, 14:44
yakovsash
Герконы подключаем по этой схеме?
Touch Memory по какой из схем подключать у меня с подсветкой 4 провода?
Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать
Добавлено: 30 май 2019, 14:50
yakovsash
и как все это хозяйство подключить с учетом 3х шлейфов?
Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать
Добавлено: 31 май 2019, 14:48
Рустам
1) У пожарных извещателей если ставить в шлейфе только один резистор 7,5кОм, то сработка будет по любому одному датчику, а если в каждый датчик добавить дополнительный резистор - то только при сработке двух одновременно (это что бы реже ложнило). Для себя ставьте без дополнительного.
2) С Рапидами всё правильно - и кабели соединять на клеммах (а не скрутками в воздухе)
3) С герконами всё правильно, но рядом с каждым герконом надо ставить клеммную коробочку (например УК-2П), что бы в ней кабели соединять, а не на скрутках.
4) Touch Memory по второй схеме всегда просто светиться (что бы его в темноте найти), но ни о чём не сигнализирует; а по первой схеме моргает сообщая о постановке/снятии с охраны сигналки.
Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать
Добавлено: 31 май 2019, 19:26
ALEX_SE
Расскажи пожалуйста поподробнее. Лично был свидетелем что датчики 3 штуки лепили в помещение в 1 м2, иначе не проходили. Здание двухэтажное, ФМС. Автоматики пожарной нет. Только сигнализация и таблички "Выход". И это неоднократно.
Не может быть что бы не было. Оповещение 4 типа например - вот вам и 3 ДИПа. Либо дымоудаление. Ведь требуется обеспечить сигнал при срабатывании двух извещателей а сделать это если в помещении всего 2 извещателя невозможно - три надо.
Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать
Добавлено: 01 июн 2019, 00:06
GenaSPB
KonBez писал(а):Расскажи пожалуйста поподробнее.
сп 5.13130.2009
13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".
Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать
Добавлено: 01 июн 2019, 00:22
ALEX_SE
Это некорректно Ген
Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать
Добавлено: 01 июн 2019, 09:16
GenaSPB
В чем?