Почему оконечный резистор ставится в конце
Почему оконечный резистор ставится в конце
Здравствуйте. Почему оконечный резистор нужно ставить в конце шлейфа?
Re: Почему оконечный резистор ставится в конце
Разговор про пожарный или охранный ШС? Тут логика разная. Казалось бы можно обойтись вообще без резистора (или конденсатора как например в Рубине). замкнулись контакты - есть тревога.
Но во-первых контакты как правило работают на размыкание (иначе ШС можно замкнуть и заблокировать тем самым ШС). Во-вторых это позволяет отличить КЗ от тревоги (важно в пожарке так как КЗ это не тревога).
В охранке же наоборот тревога и то и другое.
Вот допустим поставили Вы Rок в начале ШС (прямо на клеммы прибора в лучших традициях ОВО). Если после этого резистора замкнуть ШС Вы никогда не увидите тревоги так как для прибора это будет норма. Именно потому резистор и ставится в самом конце.
Но во-первых контакты как правило работают на размыкание (иначе ШС можно замкнуть и заблокировать тем самым ШС). Во-вторых это позволяет отличить КЗ от тревоги (важно в пожарке так как КЗ это не тревога).
В охранке же наоборот тревога и то и другое.
Вот допустим поставили Вы Rок в начале ШС (прямо на клеммы прибора в лучших традициях ОВО). Если после этого резистора замкнуть ШС Вы никогда не увидите тревоги так как для прибора это будет норма. Именно потому резистор и ставится в самом конце.
-
- Специалист
- Сообщения: 240
- Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
- Откуда: Украина
Re: Почему оконечный резистор ставится в конце
Говоря простым языком, в охранке так делают, чтобы никто из злоумышленников не смог намеренно закоротить шлейф.
Re: Почему оконечный резистор ставится в конце
и для диагностики кз на шлейфе
Re: Почему оконечный резистор ставится в конце
ALEX_SE,
внимательно перечитайте ту глупость, которую Вы написали:
Ну а другие ЭТО, тут же подхватили:
Любой ППКОП контролирует величину тока через Rок (причем, точно так же контролируется величина пульсирующего/"переменного" тока и через Сок в Рубине, Топазе и прочих) и отклонение величины тока ШС-ОС как в большую так и в меньшую сторону от заданных пределов, приводит к тревоге, а вот если вы, господа, установите Rок/Сок в начале ШС, то при обрыве подобной инсталляции - ток ШС не измениться от слова никак и тревоги не будет, зато, при замыкании - ток увеличится и тревога будет.
Всё тоже самое будет и с ШС-ПС, с той лишь разницей что логика работы у ШС-ПС четырех уровненная - норма, тревога, КЗ, обрыв.



Ну а другие ЭТО, тут же подхватили:
Владимир_Н писал(а): ↑23 авг 2019, 15:08Говоря простым языком, в охранке так делают, чтобы никто из злоумышленников не смог намеренно закоротить шлейф.

Любой ППКОП контролирует величину тока через Rок (причем, точно так же контролируется величина пульсирующего/"переменного" тока и через Сок в Рубине, Топазе и прочих) и отклонение величины тока ШС-ОС как в большую так и в меньшую сторону от заданных пределов, приводит к тревоге, а вот если вы, господа, установите Rок/Сок в начале ШС, то при обрыве подобной инсталляции - ток ШС не измениться от слова никак и тревоги не будет, зато, при замыкании - ток увеличится и тревога будет.
Всё тоже самое будет и с ШС-ПС, с той лишь разницей что логика работы у ШС-ПС четырех уровненная - норма, тревога, КЗ, обрыв.
-
- Специалист
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
- Откуда: 符拉迪沃斯托克
- Контактная информация:
Re: Почему оконечный резистор ставится в конце
У ШС-ПС пяти уровневая - норма, внимание, пожар, КЗ, обрыв.
У ШС-ОС четырёх уровневая - норма, тревога, КЗ, обрыв.
У ШС-ОС четырёх уровневая - норма, тревога, КЗ, обрыв.
-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Почему оконечный резистор ставится в конце
На клеммы в приборе он ставится последовательно, потому и можно закоротить шлейф и не будет ни какой тревоги.
-
- Специалист
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
- Откуда: 符拉迪沃斯托克
- Контактная информация:
Re: Почему оконечный резистор ставится в конце
СП 5.13130.2009
13.15.2. Шлейфы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также соединительные линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности.
13.15.2. Шлейфы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также соединительные линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности.
Re: Почему оконечный резистор ставится в конце
Всем ответивших спасибо.
Re: Почему оконечный резистор ставится в конце
Re: Почему оконечный резистор ставится в конце
С такой установкой Rок (хоть и крайне редко) я то же сталкивался, НО (!!!) цитирую дословно:

Re: Почему оконечный резистор ставится в конце
Я именно это и имел в виду - один контакт к клемме второй в шс. и после овошников не раз с таким сталкивался.
таким образом шунтирование шс в любом месте не вызовет тревоги. о чем наверное и написал.
вы меня запутали
))
таким образом шунтирование шс в любом месте не вызовет тревоги. о чем наверное и написал.
вы меня запутали