ребята столкнулся с такой проблеммой:
2Месяца назад поставили пожарку на приборе Рубеж-2АМ с адресными датчиками от рубежа 212-45 и адресный ручник. Все бы не плохо но вот недавно появилась проблемма "неисправность оптоволокна". Сменили датчики на новые тоже самое, сбрасывали питание прибора- толку нет, линия тоже не может быть, те датчики которые срабатывают не конечные и между ними есть еще датчики. Что это может быть???

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11247
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 31 авг 2010, 08:25

С адресным Рубежом не работал по этому отвечу опираясь на знания по Болиду.
1 Проверить построение интерфейса, не должно быть ветвей.
2 В Болиде начинаются появляться интересные ошибки (вскрытие корпуса извещателя хотя тампера там не наблюдал) когда в системе появляются 2 одинаковых адреса.

megadrive
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 13:50

Re: Глюк Рубеж-2АМ

Сообщение megadrive » 02 сен 2010, 14:02

Спец ИТ Сервис писал(а):ребята столкнулся с такой проблеммой:
2Месяца назад поставили пожарку на приборе Рубеж-2АМ с адресными датчиками от рубежа 212-45 и адресный ручник. Все бы не плохо но вот недавно появилась проблемма "неисправность оптоволокна". Сменили датчики на новые тоже самое, сбрасывали питание прибора- толку нет, линия тоже не может быть, те датчики которые срабатывают не конечные и между ними есть еще датчики. Что это может быть???
Приветствую! Много неточностей в сообщении! Нет такой неисправности у 2АМ. Есть "неисправность оптопары"! Наверно её имели ввиду.
Для скрытия данных сообщений скачайте новую прошивку с сайта производителя и обновите: http://rubezh.ru/address_systems/apkp/prosh_2am.php
И если используете firesec, то и его: http://rubezh.ru/rubezh_firesec_3_21.exe

И потом в меню прибора будет пункт: Конфигурация-Конфигурации ППКП-Расширенная диагн.
По умолчанию после прошивки она должна быть выкл. Если включить-то опять будут появляться такие диагностические сообщения. Можно было позвонить производителю-техподдержка бы помогла...
Удачи.

Спец ИТ Сервис

Сообщение Спец ИТ Сервис » 02 сен 2010, 14:46

megadrive, Спасибо позвонили, сказали тоже самое и через 3 дня скинули прошивку, НЕ ПОМОГЛО!!!!
GenaSPB, тут немного другая система

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11247
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 02 сен 2010, 15:32

Спасибо позвонили, сказали тоже самое и через 3 дня скинули прошивку, НЕ ПОМОГЛО!!!!
Вот поэтому я и использую другую систему.

Спец ИТ Сервис

Сообщение Спец ИТ Сервис » 02 сен 2010, 19:43

GenaSPB писал(а):
Спасибо позвонили, сказали тоже самое и через 3 дня скинули прошивку, НЕ ПОМОГЛО!!!!
Вот поэтому я и использую другую систему.
Генадий, причина перехода на адресную пожарную систему компании "Рубеж" ясна как дважды два.
У Компании Болид очень большая нехватка приборов и поставка такова колочества как требуется (например на школу) занимает довольно большой промежуток времени (от3х месяцев). На другие более дорогие системы государство не выделяет достаточных средств.
В принципе поэтому компания "Рубеж" делает самый лучший бюджетный вариант.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11247
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 03 сен 2010, 08:20

Хм... Бывают проблемы с поставками но не такие недельку две. С такими сроками поставок как у Вас конечно лучше использовать что то другое. Ну или подолбать поставщиков. Но это уже вопрос другой темы.

Спец ИТ Сервис

Сообщение Спец ИТ Сервис » 03 сен 2010, 16:56

Да до питера возможно и с такой скоростью, но Пятигорск относительно маленький город. тут с москвы товар отправляют и он как минимум через неделю приходит это в лучшем случае. А так товара ждем обычно около 3х недель.

И кстати на счет прибора все работает уже 2й день нормально, неизвесно по какой причине были сработки.
После перепрошивки он перестал выдавать что "Оптоканал неисправен" стал просто выдавать сработку ручника, после этого прибор час постоял выкл. и все нормально заработало

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11247
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 04 сен 2010, 12:32

Да до питера возможно и с такой скоростью, но Пятигорск относительно маленький город. тут с москвы товар отправляют и он как минимум через неделю приходит это в лучшем случае. А так товара ждем обычно около 3х недель.
Думаю здесь все таки проблема не в растоянии или размерах города а в том что поставщики не держат оборудование на своем складе и тащат все под заказ. Хотя зависимость от размеров конечно имеется, в большом городе спрос больше и вероятность продать товар больше но тут и конкуренция больше. А у Вас можно не зацикливаться на одном Пятигорске, а осуществлять поставки по всему КМВ. Ведь растояние от Минвод до Кисловодска приблизительно такое как из одного конца Питера в другой, не считая пригородов. Да и кабарда с КЧР рядом.
Эх настольгия замучила по родным местам. Сорри за оффтоп.

Спец ИТ Сервис

Сообщение Спец ИТ Сервис » 04 сен 2010, 12:50

Наша компания закупает только для себя у нас нет склада. И ближайшее место закупки в наших краях это ростов, поэтому и возникают сложности

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11247
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 04 сен 2010, 12:58

Не ужели на всем КМВ нет крупных поставщиков. Ставропль всяко поближе Ростова, а там вроде как есть.

Спец ИТ Сервис

Сообщение Спец ИТ Сервис » 04 сен 2010, 13:31

стоимость на складе Ставрополя слишком завышена, почти в 1.5 раза дороже чем в Ростове с поставкой