Как проверить работ-ть установленного пожарного извещателя

Добавлено: 17 фев 2011, 22:35
soles2006
Пришёл в филиал своей организации проверить техническое состояние сигнализации. Установлен Аврора-ДР ИП 212 Извещатель пожарный дымовой(не обязательно именно такой, имею ввиду что нового поколения). Как можно проверить его работоспособность кроме как жечь бумагу, чтобы пошёл дым ?

Добавлено: 17 фев 2011, 23:18
GenaSPB
не обязательно именно такой, имею ввиду что нового поколения
Ошибаетесь, надо знать именно какой, потому что одним надо тыкнуться чем то вроде отвертки в центр извещателя, другим туда только скрепка пролезет, третим магнитик надо подносить в определенное место, к четвертым в обще без специального тестера не подойти, а у самых продвинутых кнопочка есть специальная для теста.

Добавлено: 17 фев 2011, 23:23
GenaSPB
Еще вспомнил, не забудьте предварительно ознакомиться с инструкцией к ППК как сбрасывать тревогу и смотрите чтоб от этого извещателя не запускалось что ни будь типа порошкового пожаротушения, а то повеселитесь. Перед проверкой необходимо оповестить людей.

Re: Как проверить работ-ть установленного пожарного извещате

Добавлено: 17 фев 2011, 23:38
Ламар
soles2006 писал(а):Пришёл в филиал своей организации проверить техническое состояние сигнализации. Установлен Аврора-ДР ИП 212 Извещатель пожарный дымовой(не обязательно именно такой, имею ввиду что нового поколения). Как можно проверить его работоспособность кроме как жечь бумагу, чтобы пошёл дым ?
посмотрите инструкцию на сайте Аргуса http://www.argus-spectr.ru/index.php?act=tovar&l=

Авроры проверяются магнитиком. Его нужно поднести сбоку,где две риски на корпусе.

Более точная методика проверки написано в паспорте извещателя.

сигареты не являются проверочным устройством.

в паспорте если не ошибаюсь написано про тлеющую хлопчатую ткань
не обязательно именно такой, имею ввиду что нового поколения
Имейте ввиду что последние Авроры ТР/ДТР/ДР имеют магнитный тампер,и при установки в базу могут очень легко сработать! Это критично если у вас запуск пожаротушения и большое здание с оповещением.

Добавлено: 18 фев 2011, 07:49
soles2006
большое спасибо за помощь

Добавлено: 18 фев 2011, 16:38
ALKO-ZVER
Хм... впервые слышу, что дымари вообще допускается дымом проверять! :shock:
Вроде даже где-то есть правило о недопустимости такой проверки... в каком-то техрегламенте встречалось, если память не изменяет... Возможно, это просто с инструкции от какого-то дымаря списано было.
А вообще, да... надо читать инструкции!:) У меня на одном объекте стоят датчики от Систем-сенсор... так они только лазерным тестером проверяются с определённой частотой мерцания лазера! Причём, лазером надо светить в светодиод! Вот и догадайся без бумажки, как его проверить...:)))

Добавлено: 18 фев 2011, 16:51
Ламар
У меня на одном объекте стоят датчики от Систем-сенсор... так они только лазерным тестером проверяются с определённой частотой мерцания лазера! Причём, лазером надо светить в светодиод! Вот и догадайся без бумажки, как его проверить...
саратовский рубеж тоже выпускает извещатели которые проверяются лазером

долго и упорно я смотрел на такой извещатель на объекте,пок ане позвонил товарищу чтобы тот выдернул инструкцию с сайта,и сказал как он проверяется

Добавлено: 19 фев 2011, 20:41
soles2006
чую меня кто то должен был послать и Бог послал меня сюда. неожиданно для себя я понял есть много миров которые контролирует Он. ты удивишься ALKO-ZVER у нас нету норматива по проверке этих датчиков, прикинь такую ситуацию стоят девять человек и задают друг друг вопрос "а как проверить этот датчик ?" в государстве в котором нету норм и стандартов нечего в принципе проверять просто эти люди бояться а вдруг завтра не наступит :D
Ламар ты понял меня :lol:
ещё раз спасибо всем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Добавлено: 19 фев 2011, 20:50
Ламар
у нас нету норматива по проверке этих датчиков, прикинь такую ситуацию стоят девять человек и задают друг друг вопрос "а как проверить этот датчик ?" в государстве в котором нету норм и стандартов нечего в принципе проверять просто эти люди бояться а вдруг завтра не наступит
как это нету? в инструкции написан\ перечень регламентных работ,этим документом и надо руководствоваться при плановых регламентных работах на объекте.