Табло "Выход"
Добавлено: 17 мар 2011, 11:09
Spider33
Доброго времени суток. Вопрос касается установки табло "Выход", а именно по каким характеристикам помещения оно должно устанавливаться. На данный момент устанавливаю на каждом объекте. Но я так понимаю, что это не правильно. Будьте добры, дайте хотя бы ссылку на нормативный документ, касающийся данного вопроса.
Добавлено: 17 мар 2011, 11:17
Ламар
www.0-1.ru
Табло выход ставится на путях эвакуации. От типа объекта никак не зависит.
Добавлено: 17 мар 2011, 17:48
GenaSPB
А какие табло ставите? Есть пожарные нормы, а есть требование ПУЭ и не редко можно встретить две таблички. Одну поставили электрики другую пожарные.

Добавлено: 17 мар 2011, 20:21
Spider33
GenaSPB писал(а):А какие табло ставите? Есть пожарные нормы, а есть требование ПУЭ и не редко можно встретить две таблички. Одну поставили электрики другую пожарные.

Вы правы - две таблички не редкость.

А табло ставим "Блик" или что то подобное, на 12 вольт.
Добавлено: 17 мар 2011, 20:48
GenaSPB
Добавлено: 25 мар 2011, 09:52
Balbec
Табло "Выход" является средством оповещения о пожаре и устанавливается на путях эвакуации чтобы подсвечивать направление эвакуации в условиях задымления помещений. Нормы установки систем оповещения и их классификации вы найдете в СП 3.13130.2009.
Как правило, в любом помещении, из которого есть 2 выхода - вы обязаны установить табличку. Если это коридор и из него 2 лестничные клетки например и каждыя ведет к выходу - то над каждой нужно установить, если это ларек в одно помещение - над выходом из помещения - ставите.