C 2000

Сообщение GamletOOF » 08 апр 2011, 18:17

Можно ли подключить с 2000-4 к с 2000 без помощи компьютера, когда составляющим являются 14-ть С 2000-4 к одному пульту с 2000. Можно ли использовать ИП 212-45 датчик дымовой и Рапид-3 датчик движения к одному контролеру С 2000-4. И как можно их связать вместе 14-ть контролеров и одной системой подключится к пультам С 2000, отдельными зонами. Охранная и пожарная отдельно?

Ivan1988

Сообщение Ivan1988 » 09 апр 2011, 18:22

С2000-4 имеет 4 шлейфа сигнализации, все шлейфы токовые, тоесть можно подключать любые токвовые пожарные и охранные извещатели, но нельзя подключить охранный и пожарный извещатель на один шлейф прибора так как пожарный шлейф должен всегда находиться на охране а охранный переодически снимается.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 09 апр 2011, 23:01

Объединяются С-2000-4 по средствам интерфейса RS-485. Для настройки к компу надо будет подключить, потом можно отключить.