Страница 1 из 1

не могу понять помогите дип 41 и ипд 3.1

Добавлено: 23 апр 2011, 08:00
ипд 3.1
прибор гранит, шлейф состоял из 9 дип 41 где то в середине ипд 3.1 стоял все работало, добавил с конца шлейфа еще 4 ипд 3.1, резистор поставил , все правильно подключил, индикаторы не моргают на ипд3.1 шлейф перестал братся начал прозванивать: питание на цехе показывает один на последних датчиках короче пришлось 5 дип 41 менять на ипд 3.1 что бы питание доходило до конца шлейфа. почему так до этого же шлейф брался?????

Добавлено: 24 апр 2011, 22:21
GenaSPB
Посчитайте паспортные данные токопотребления на извещатели и сравните их с макс. током шлейфа Гранита. А еще 41 бывают жрут ток как при пожаре но при этом на нем индикация отсутствует. Один из тех 5 такой скорее и есть.

Добавлено: 24 апр 2011, 22:36
SergeyA
Гранит - 1,5 мА
Дип 41 - 50мкА
ИПД3.1 - 95мкА
По току вроде должны влезать.
Но разные извещатели в одном шлейфе, это наверное не совсем правильно?

Добавлено: 25 апр 2011, 12:50
ипд 3.1
GenaSPB писал(а):Посчитайте паспортные данные токопотребления на извещатели и сравните их с макс. током шлейфа Гранита. А еще 41 бывают жрут ток как при пожаре но при этом на нем индикация отсутствует. Один из тех 5 такой скорее и есть.

да только не один а два датчика жрали, интересно то что до того как в шлейф не добавили 4 ипд 3.1 такого потребления тока не было у дипов, а на одном датчике ножка отлетела :) заменили шлейф работает

Добавлено: 26 апр 2011, 20:24
Ламар
блин... используйте знаки препинания! просто ужас читать вашу писанину!

по теме: было на объекте отключение света,в результате наиговейнейший БП от полисервиса вместо того,что выключить нагрузку,разрядил акб до 6 вольт,и вся сигналка начала глючить,после пожарный шлейф запустить не удалось - всё время уходил в тревогу после сброса тревоги

Добавлено: 27 апр 2011, 10:54
Aleksey1975
Так не делают, но повесил на риф стринг 38шт дип141. Подобрал резистор на оконечнике. 2 года полёт нормальный.