Подскажите по расстояниям между дымовыми извещателями
Добавлено: 22 май 2011, 20:38
Ламар
Есть Авроры-ДН.
Есть мелкое помещение ~ 0,7х1,5 метра в котором висит плиточный навесной потолок "Армстронг". 1/3 навесного потолка занимает светильник размером с одну плитку "Армстронга". Вешать датчик практически некуда. На стены крайне неудобно. Повесил на расстоянии 10 см от стен,но один датчик от светильника отведён ~ 5-7 см,это нарушение? Сказали что от светильников 45 см надо отступать, но там ничего не нашёл про это
http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SP/SP-5-13130-2009/ ,как быть?
И ещё,если я вешаю датчики посередине соседствующей с светильником плитки,нарушение?
Добавлено: 22 май 2011, 21:20
GenaSPB
Сейчас не вспомню документа, но нарушение есть и увы иногда нельзя соблюсти всех норм. В вашем же случае все элементарно устранить, на сколько я понял один извещатель вы умудрились поставить почти по нормам. Повести второй рядом и пусть эти яйца красуются на потолке вместе, при вашем размере помещения нарушения не будет. 10 см от стены тоже маловато, должно быть не менее 30, перевесте светильник на одну клетку и будет вам счастье.
Добавлено: 22 май 2011, 21:25
Ламар
там всего две цельные плитки в этом помещении и одна занята светильником. если повесить рядом два извещателя,то его собьют дверью туалета (очень низкий потолок)
где сказано про 30 см?

Добавлено: 22 май 2011, 21:58
GenaSPB
Сорри напутал 30см это из другой оперы.
Добавлено: 22 май 2011, 22:14
Ламар
вооот... кого не спрошу,всё новыми требованиями запутывают

Добавлено: 24 май 2011, 21:32
ALKO-ZVER
GenaSPB писал(а):Сорри напутал 30см это из другой оперы.
не знаю, из какой это оперы...
но мне проектировщики втирают, что не менее 20 см от стен, и не более 20 см от потолка мона делать расстояние...
Добавлено: 24 май 2011, 21:55
GenaSPB
НПБ 88-2001 (ни кто не отменял)
12.18. Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.
При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м.
При установке точечных пожарных извещателей на стенах, специальной арматуре или креплении на тросах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.
При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивые положение и ориентация в пространстве.
Выделил жирным те 30 см которые всплыли в моей памяти.
А вот не на это ли пунктик пожарные ссылаются относительно светильников.
12.35. Точечные тепловые пожарные извещатели следует располагать на расстоянии не менее 500 мм от теплоизлучающих светильников.
Только это касается тепловых извещателей и теплоизлучающих светильников, люминесцентные к которым нельзя относить по определению.
Но по опыту могу сказать со 100% уверенностью что лучше отодвигать извещатели от светильников. Ложники от этого бывают.
Добавлено: 24 май 2011, 22:54
Ламар
Понятно. По идее придраться неможет,но для собственного спокойствия лучше подальше отодвигать.
Добавлено: 30 май 2011, 13:02
Герм
Все здесь: 1. Свод правил СП 5.13130.2009г., СП 6.13130.2009г., ГОСТ 53315, ГОСТ 53225 – 2009г.
Добавлено: 30 май 2011, 15:56
Ламар
Герм писал(а):Все здесь: 1. Свод правил СП 5.13130.2009г., СП 6.13130.2009г., ГОСТ 53315, ГОСТ 53225 – 2009г.
там тоже про лампы и потолки ничего не сказано
Добавлено: 31 май 2011, 12:40
Герм
Руководствуйся принципом, что не запрещено, то можно. Я мало встречал пожарников, которые знают технические нормативы. А если будет придираться, пусть назовет основание (номер документа и от какого числа)
Добавлено: 31 май 2011, 17:13
ALKO-ZVER
Герм писал(а):Руководствуйся принципом, что не запрещено, то можно. Я мало встречал пожарников, которые знают технические нормативы. А если будет придираться, пусть назовет основание (номер документа и от какого числа)
Так они не к монтажникам придраться могут, а к заказчику... когда наступит время его посещения по расписанию... Тупо, выкатят предписание без всяких там объяснений, да и всё:))