Страница 1 из 1

Запуск ДУ от ПТ или ПС?

Добавлено: 23 май 2007, 12:29
Александр1
Добрый день.

Проектировал АУПС на объекте: 8-ми этажный офисный центр с парковкой в цокольном этаже. В цоколе запроектирована спринклерная АУПТ, от нее предусматривали запуск ДУ и СОУЭ. Сегодня пришли от заказчика замечания, хочет, что бы запуск дымоудаления в цоколе осуществлялся от АУПС.

Посоветуйте, уважаемые, как отпинаться от установки в цоколе пожарки.

Добавлено: 30 май 2007, 15:33
Tester
Применение АУПС + АУПТ не требует ни один нормативный документ, сигнал на запуск дымоудаления и оповещения разрешается получать от спринклерного ПТ от сигнализаторов потока, ни где это прямо не запрещено.

Ссылки на документы:
НПБ 88-2001 п. 3.2; 3.4*; 3.5; 13.1; 13.3
НПБ 110, табл.1, п.4.1
СНиП 21-02-99 п. 6.29 и 6.30

Добавлено: 31 май 2007, 11:35
Александр1
Спасибо!