Как компенсировоть потерю напряжения???

Добавлено: 19 окт 2011, 23:35
Andrel
Друзья!Подскажите,чайнику,как компенсировать потерю напряжения - от видеодомофона на электрозамок.Протяжённость провода приблизительно метров 30-40,сечение 4-х жил - c видеодомофона на кнопку вызова,с видеокамерой - 0,5мм2.Выходное напряжение(на концах электрозамка) 10,3v :?

Добавлено: 20 окт 2011, 06:34
ALEX_SE
А что за провод?
А вообще либо увеличивать сечение провода, либо поднимать напряжение и стабилизировать его рядом с нагрузкой, либо ставить БП рядом.

Добавлено: 23 окт 2011, 19:30
ALKO-ZVER
ALEX_SE1 писал(а):либо ставить БП рядом.
А на место замка к концу проводов - катушку реле, через которое и подключите замок... Если этого реле нет в вызывной видеопанели, конечно... :roll:

Добавлено: 24 окт 2011, 07:53
AlexPo
Или специальный блок питания для замеов, выдает 20 вольт переменки.

Добавлено: 24 окт 2011, 16:30
astarta
Я вот такие штучки ставлю, http://kaschtan.com.ua/shop/968_Kashtan_BUZ.html. Поищите у себя на радиорынке, если не найдете то при желании можно и самому спаять.

Re: Как компенсировоть потерю напряжения???

Добавлено: 16 янв 2013, 17:21
optik
0.5мм^2 для такого расстояния однозначно мало.
Если еще и кабель из некачественной меди (например китайский), то тем более.

Я просто тупо беру кабель 2х1,5 мм^2 или более и все :)
Проверить легко - пока кабель еще не установлен, подключить к нему замок и БП.

Пробовал варианты с установкой БП возле замка - это тащить туда 220В отдельным кабелем.
Потом хотел спаять систему с накопительным конденсатором (ничего сложного, но руки не доходят :)), она имеет смысл, если нет возможности заменить кабель.

Re: Как компенсировоть потерю напряжения???

Добавлено: 16 янв 2013, 17:33
ALEX_SE
Еще легче проверить подключив эквивалент нагрзки на метровый кусок кабеля.

С конденсатором нормально но вот может быть проблема с частотой прохода. А такое в экстренных ситуациях сплошь и рядом. Да и кроме того - ну поднимите напряжение а у замка поставьте КРЕН...