Страница 1 из 1

Не работает реле УК-ВК 01 Помогите

Добавлено: 12 ноя 2011, 18:41
ice
Есть реле ук-вк 01.Подал напряжения на вход XT2 клеммы 3-4 220 вольт,
и вольтметром померил выходы 1-2 напряжения нет(ну это понятно оно должно появиться при подаче 12 вольт на клеммы XT1),но и при подаче 12 вольт на реле вольтметр показывает 0.
При этом реле щелкает.
Вопрос:почему наприжения не проходит?

Добавлено: 12 ноя 2011, 19:45
GenaSPB
При таком подключении первый раз оно должно было издать бах. Клемы ХТ2 должны быть включены в разрыв фазы.

Добавлено: 12 ноя 2011, 20:14
ice
Почему в разрыв фазы ??
по инструкции (клеммы XT2) на 3-4 клемник подается 220,а из 1-2 клемника уже выходит на лампу HL-1

Добавлено: 12 ноя 2011, 22:04
Ламар
хм... я тоже не понял... смотрел смотрел на схему,и все правильно... питание для силовых устройств подается на 3,4 контакты.

Добавлено: 13 ноя 2011, 10:16
GenaSPB
Сорри, то что написал касается других исполнений УК-ВК кроме УК-ВК и УК-ВК01. Проверьте предохранитель и полярность на ХТ1

Добавлено: 13 ноя 2011, 17:10
ice
Оба предохранителя в норме,полярность правильная.
Я вот уже думал что реле дохлое,но опять же оно щелкает

Добавлено: 13 ноя 2011, 18:00
GenaSPB
Тогда остается что у вас сгорела контактная группа на релюхе.