Добрый день. Подскажите пожалуйста. У нас стоит автономная охранная сигнализация с прибором "Сигнал 20", я ставил с его помощью охрану на все помещения - все ок. А в последнее время на двух помещениях охрана не ставится. В чем может быть причина? Я понимаю что причин может быть "море") но подскажите пожалуйста самую вероятную на Ваш взгляд.
спасибо.
Охранная сигнализация. "Сигнал 20" сбои в работе.
правильно понимаете! вызовите лучше спецов если такие вопросы возникают.Я понимаю что причин может быть "море"
если не хотите вызывать,то откройте инструкцию и посмотрите схему соединения и что такое шлейф сигнализации,а потом ищете почему он нарушен.
чаще всего повреждение шлейфа:
1. некачественный монтаж (скрутки скрутки скрутки...)
2. Человеческий фактор,оборвали сами,сбили извещатель и тд.
3. Питание активных извещателей,ну и неисправность тех же извещателей.
Ну и иногда грызуны провода жрут
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
У нас был опыт когда вместе с дверью не только СМК уехали но и вызывная панель.например сшибли СМК или поменяли дверь
urself, напрягите память свою или чужую, что в этих кабинетах недавно делалось, очень часто помогает в поиске проблем. Как пример двери с СМК или бывает еще попадается фольга на стеклах, так вот как стекла помоют так все не работает охранка.