Страница 1 из 1

Нормы по крепежу

Добавлено: 17 сен 2012, 14:57
Screw
Подскажите какие нормы должны быт по крепежу. Если мы крепим гофру диаметром 25 мм. Знаю что нужно соблюдать 30 см., но где это читал не помню и правда ли это так?

Добавлено: 17 сен 2012, 22:02
GenaSPB
расстояние между креплением кабеля 20-30 см. написано и в ПУЭ и многих других СНИПах.

Добавлено: 17 сен 2012, 22:19
ALEX_SE
А не 40 в ПУЭ?

Добавлено: 18 сен 2012, 08:47
Screw
Нашёл только тут ВСН332-74
http://www.rmnt.ru/docs/cat_vsn/26337.details2.htm
Пункт 6-19 не более 500 мм.

Вот ещё тут нашёл
http://www.electromonter.info/library/c ... ation.html

Код: Выделить всё

Полосы или ленты следует крепить вплотную к основанию по всей длине трассы, за исключением углов поворота. Расстояние между местами крепления должно быть не более 1,0 м, а от последнего крепления до конца полосы или ленты не более 0,7 м. Допускается вместо полосы или ленты применять стальную горячекатаную оцинкованную проволоку диаметром 5÷8 мм по ГОСТ 3282-74 или катанку по ГОСТ 14085-79, опрессованную поливинилхлоридом.

Крепление проводов и кабелей к полосе, ленте или струне должно выполняться металлическими (пластмассовыми) бандажными полосками К404, К405 «в замок» или с помощью пряжки К407 по ТУ 36-2266-80, а также лентой К226 с кнопкой К227 по ТУ 36-1446-80Е. Расстояние между точками крепления кабелей должно быть не более 500 мм. Крепление проводов и кабелей при непосредственной прокладке по строительным основаниям надо производить скобами по ТУ 36-1448-82, ТУ 36-2265-80, полосками с помощью пряжки К407 или «в замок». Расстояние между местами крепления проводов должно быть не более 400 мм, а кабелей - не более 500 мм.
Но он очень старый "СПРАВОЧНИК ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК"
- Мн.: Ураджай, 1986


Но в ПУЭ никак не могу найти. Всё равно спасибо, что подсказали где искать.