Пожарка в деревянных банях
Добавлено: 19 сен 2012, 17:52
Суть такая: есть комплекс русских бань, в каждой из которых есть своя пожарка на кварце, кварц подключен к беспроводному передатчику Астра и передает в комнату охраны состояние. Делал это всё неизвестный нам человек. Он регулярно меняет телефоны и вообще шифруется...
Нас позвали туда устранить некоторые неисправности и проверить работоспособность. В итоге оказалось что проблем там хватает, а этот человек решал проблемы со сработками просто тупо откусывая шлейф на датчике. Нет датчика-нет проблем. Видимо примерно так он думал в те моменты.
Типичная баня состоит из 6 помещений. Из них только в двух нет никаких датчиков-это помывочная и парилка. С помывочной граничит почти везде санузел, в котором датчики уже есть: это дымовой ДИП 212-70 и Тепловой ИП 103-7\2. Кроме санузла с помывочной граничит комната, но там тепловые далеко от двери и они наврядли сработают. А вот в санузле могут и закурить и тепло запустить с помывочной.
В общем, существует проблема частых сработок в одной из таких бань.
Когда все проверяли заметили кусок побитого и покусанного кабеля. Других явных проблем не нашли. Грешу на перегрев датчиков из горячих помещений, либо на дым от сигарет. Дымовых обычно всего 2 в туалете и в тамбуре на входе. На входе на врядли кто то будет курить.
Хочу провести эксперимент-загонять тепло в санузел и смотреть сработает ли тепловик.
Какие варианты борьбы со сработками можете предложить? Отрезать датчики не вариант, клиенты в банях порой такое вытворяют...
Вроде бы не рекомендуется тепловики и дымовики в один шлейф подключать, может быть в этом проблема?
Нас позвали туда устранить некоторые неисправности и проверить работоспособность. В итоге оказалось что проблем там хватает, а этот человек решал проблемы со сработками просто тупо откусывая шлейф на датчике. Нет датчика-нет проблем. Видимо примерно так он думал в те моменты.
Типичная баня состоит из 6 помещений. Из них только в двух нет никаких датчиков-это помывочная и парилка. С помывочной граничит почти везде санузел, в котором датчики уже есть: это дымовой ДИП 212-70 и Тепловой ИП 103-7\2. Кроме санузла с помывочной граничит комната, но там тепловые далеко от двери и они наврядли сработают. А вот в санузле могут и закурить и тепло запустить с помывочной.
В общем, существует проблема частых сработок в одной из таких бань.
Когда все проверяли заметили кусок побитого и покусанного кабеля. Других явных проблем не нашли. Грешу на перегрев датчиков из горячих помещений, либо на дым от сигарет. Дымовых обычно всего 2 в туалете и в тамбуре на входе. На входе на врядли кто то будет курить.
Хочу провести эксперимент-загонять тепло в санузел и смотреть сработает ли тепловик.
Какие варианты борьбы со сработками можете предложить? Отрезать датчики не вариант, клиенты в банях порой такое вытворяют...
Вроде бы не рекомендуется тепловики и дымовики в один шлейф подключать, может быть в этом проблема?