Страница 1 из 2
АР1
Добавлено: 26 апр 2013, 01:33
Матвей
Здравствуйте.
Моя система состоит из С2000м (верс.2.05) + КДЛ (верс 1.46) + СП1 (1.56). К ДПЛС КДЛ подключен ИК датчик Астра-5 через адресную метку АР1.
При сработке ИК на с2000м выводится "нарушение технологического шлейфа" (как написано в Pprog), но реле не включается, хотя я сделал привязку к 1 реле, чтобы оно включалось при нарушении шлейфа.
Что надо сделать, что бы реле включалось при сработке ИК?
Спасибо.
Re: АР1
Добавлено: 27 апр 2013, 14:03
sf_prog
Добрый день!
Файл Pproga и Uproga в студию! тока пароли сотрите
Uprog:
1) Какой тип шлейфа стоит в КДЛ у АР1 с Астрой-5
PProg:
2)Какя программа управления у Реле.
Re: АР1
Добавлено: 27 апр 2013, 20:30
Матвей
тип шлейфа: по умолчанию
программа управления: включить
Re: АР1
Добавлено: 27 апр 2013, 22:24
Матвей
все перепробовал
объясните неучу как настроить систему (вышеописанную) так что бы включалось реле проклятое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ
Re: АР1
Добавлено: 27 апр 2013, 23:01
sf_prog
тип шлейфа: по умолчанию
программа управления: включить
Тип шлейфа нужно посмотреть в Uprog
"по умолчанию" это в Pproge пишется
Скорее всего судя по выдаваемой надписи на С2000 "нарушение технологического шлейфа" В самом КДЛ через программу Uprog нужно установит тип шлейфа 4 -охранный.
при нарушении технологического шлейфа программа 1-включить релюху не запускает. 1-включить реагирует только на тревогу. Есть программа "включить при нарушении технологического шлейфа".
Re: АР1
Добавлено: 28 апр 2013, 21:05
Матвей
выдает "тревогу" все нормально но реле молчит.......
Re: АР1
Добавлено: 28 апр 2013, 21:12
Матвей
подскажите почему в Uproge " тип устройства" нет СП1?
Re: АР1
Добавлено: 28 апр 2013, 23:09
GenaSPB
Есть он там!
Re: АР1
Добавлено: 28 апр 2013, 23:22
Матвей
СП2 есть и все..
может подругому называется
Pprog последнюю версию скачал...
ладно не буду мучить вас, сам разберусь потихонечку
спасибо
Re: АР1
Добавлено: 29 апр 2013, 07:55
GenaSPB
Не знаю у меня есть. Вы его в каком месте смотрите? Вчера хотел скрин вставить, да что-то не получилось. Берете КДЛ, выбираете любое устройство, тип АУ, С2000-СП1.
Re: АР1
Добавлено: 29 апр 2013, 10:17
GenaSPB
А нет секунду перепутал С2000-СП1 находится в разделе приборы, поскольку он предназначен для включения в RS-485, а C2000-СП2 находится в КДЛ поскольку он предназначен для включения в ДПЛС.
Re: АР1
Добавлено: 04 май 2013, 08:58
Матвей
так кто управляет СП1: КДЛ или С2000М?