Че та я туплю. Подскажите пожалуйста, кокую тактику реле выбрать?
Есть Сигнал-10 с 2-я пожарными шлейфами, пультик С2000-КС, и оборудование передачи по радиоканалу Альтоника 701.
Структура будет такая. Постановка и снятие шлейфов будет производится внутри объекта с помощью С2000-КС, а сигнал "ПОЖАР" должен передоваться на пост охраны, по радиоканалу, по средствам оборудования Альтоника. Так вот какое реле и какй тип этого реле выбрать, что бы удовлетворяло условию когда все шлейфа на охране - реле замкнуто, при пожаре реле разомкнуто и самое главное, при снятии с охраны шлейфов реле остается замкнутым (что бы не терорезировать охранников)
Выбор тактики реле на СИГНАЛЕ - 10
Re: Выбор тактики реле на СИГНАЛЕ - 10
Тактика "ПЦН" вроде же именно так работает.
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Выбор тактики реле на СИГНАЛЕ - 10
Включить/выключить на время.
Re: Выбор тактики реле на СИГНАЛЕ - 10
Всем спасибо.
Вы от части правы. Дело в том что радио передатчику "RR-701TS" требуется "сухое реле" на размыкание. В итоге взял реле "ПЦН" Сигнала-10, и за програмировал его на размыкание. И было мне счастье!
Вы от части правы. Дело в том что радио передатчику "RR-701TS" требуется "сухое реле" на размыкание. В итоге взял реле "ПЦН" Сигнала-10, и за програмировал его на размыкание. И было мне счастье!