Страница 1 из 1
Какая площадь у ИП 212-66 (ДИП 66)?
Добавлено: 31 июл 2007, 21:23
Stasyan
Люди помогите, пожалуйста!!!!! Нигде не могу накопать максимальную зону контроля дымового датчика ДИП 66, тобишь ИП 212-66...

Заранее благодарю!!!! Мое мыло:
1_stasyan@mail.ru
Добавлено: 01 авг 2007, 09:35
Александр1
НПБ 88-02 гласит:
12.28. Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожар-ным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в п.12.20, необходимо определять по таблице 5, но, не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели.
Производители порой уже и не указывают контролируемую извещателем площадь, один черт против НПБ не попрешь.
Добавлено: 01 авг 2007, 15:13
Stasyan
Александр, спасибо огромное!!!

Буду смотреть наши нормативы...
Думаю тема закрыта. Всем спасибо!!!