Страница 1 из 1
Проблема с С2000 БКИ вер.2.23
Добавлено: 23 дек 2013, 20:43
Рамиль-ПСМ
На БКИ версии 2.23 прописаны 2 сигнала 20 и 2 сигнала 10. 2 Сигнала-20 находятся на не большом отдалении от С2000М,а 2 сигнала 10 на расстоянии примерно 50- -70 метров. Кабель используемый для интерфейса экранированный с большим сечением но не витой.На входе 2 Сигналов 10 стоят БЗЛ( БОЛИД).
ТАКАЯ ВОТ СИТУЕВИНА:
информация с 2-х сигналов 20 проходит нормально, БКИ отрабатывает взятие-снятие и индикацию, но в тоже время на 2-х сигналах 10 этого не происходит, взятие-снятие проходит на приборе , но никак не отображается на БКИ (диоды мигают хаотично). Все привязки сделаны верно, отказов в доступе не обнаружено.
Кто сталкивался с данной ситуацией помогите советом?
Re: Проблема с С2000 БКИ вер.2.23
Добавлено: 23 дек 2013, 20:47
GenaSPB
С2000-М рядом с БКИ? Как она отрабатывает сигналы с приборов? Нет ли потерь приборов?
Re: Проблема с С2000 БКИ вер.2.23
Добавлено: 23 дек 2013, 21:54
Рамиль-ПСМ
GenaSPB писал(а):С2000-М рядом с БКИ? Как она отрабатывает сигналы с приборов? Нет ли потерь приборов?
Потери есть,С 2000м периодически теряет один из сигналов 10
Re: Проблема с С2000 БКИ вер.2.23
Добавлено: 23 дек 2013, 22:18
GenaSPB
Объедините экраном, а при наличии свободной жили и ей все приборы по GND. Топология интерфейса надеюсь не звезда? Если у Вас все приборы в одном здании, я бы БЗЛ выкинул из схемы, так на всякий случай. Оконечные резисторы интерфейса правильно установлены?
Re: Проблема с С2000 БКИ вер.2.23
Добавлено: 24 дек 2013, 06:15
Рустам
Рамиль-ПСМ писал(а):Кабель используемый для интерфейса экранированный с большим сечением но не витой.
Хуже некуда.

Болид рекомендует витой и без экрана. Да ещё и большое сечение даёт большую погонную ёмкость.

Re: Проблема с С2000 БКИ вер.2.23
Добавлено: 24 дек 2013, 16:05
Рамиль-ПСМ
GenaSPB писал(а):Объедините экраном, а при наличии свободной жили и ей все приборы по GND. Топология интерфейса надеюсь не звезда? Если у Вас все приборы в одном здании, я бы БЗЛ выкинул из схемы, так на всякий случай. Оконечные резисторы интерфейса правильно установлены?
топология звезда, так как приборы раскиданы по объекту хаотично( подстанция 110КВ), вообщем собирается 3 ветки в С2000М.Решили проблему отключением БЗЛ в кол-ве 3 штук, если конечно это можно назвать решением

.Попробовали использовать согласущие резисторы на самой длинной ветке,не помогло.