Страница 1 из 1
Подскажите как правильно подключить Сирену
Добавлено: 28 окт 2015, 20:34
Seth
Подскажите как правильно подключить Сирену
http://www.imageup.ru/img230/2264299/imag2884.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imageup.ru/img230/2264300/imag2886.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imageup.ru/img230/2264301/imag2887.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Подскажите как правильно подключить Сирену
Добавлено: 28 окт 2015, 22:09
AlexPo
Схема которая прилагается не подходит ? В чем проблема ?
Re: Подскажите как правильно подключить Сирену
Добавлено: 28 окт 2015, 22:17
Seth
Не то что бы, не подходит, не могу понять к чему клемы tr+ tr-, сирена работает при подключенных крайних правых клемах, а если подключить светодиод через gnd и led+ то из 7 светодиодов гориттолько ОДИН.
Re: Подскажите как правильно подключить Сирену
Добавлено: 08 ноя 2015, 10:27
Владимир_Н
Не работал с такой сиреной, но в аналогичных, крайние правые клеммы предназначены для питания эл.схемы сирены, а также для подзарядки аккумулятора. Сирена ж с аккумулятором?
С клеммой LED+ немного не понятно. Я бы предположил, что LED загорается и гаснет, когда ППК ставят или снимают с охраны. ИМХО…
А уже клеммы TR- и TR+ - это для подключения тревожного выхода с ППК, т.е. «BELL».
Как то мало инфы...
Вы говорите, что сирена работает при подключении крайних правых клемм. Она работает или срабатывает тревога?
Если срабатывает тревога, может из-за того, что тампер на клеммах надо закоротить?
Re: Подскажите как правильно подключить Сирену
Добавлено: 08 ноя 2015, 11:45
Seth
Спасибо, уже разобрался. Вы абсолютно правы, срабатывала потому что тампер был открыт, а led+ это был плюс светодиода для программируемого выхода, а тригерные выходы выход + и - сирены