Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Добавлено: 12 янв 2016, 20:17
alexei_kaz
Здравствуйте!
планируется монтаж пожарной сигнализации на объекте. в здании присутствуют различные типы потолков (плита, гипсокортон, армстронг).
по правилам если между плитой и подвесным потолком 40 см и более, то необходимо за подвесным потолком монтировать датчики с выносным индикатором.
вот тут то и появилась проблема, если с армстронгом все просто, то как быть с гипсокортоновым потолком? может кто сталкивался с такой проблемой?
нужно же не только туда засунуть датчики, но и потом их обслуживать.
поделитесь соображениями и опытом.
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Добавлено: 12 янв 2016, 21:47
GenaSPB
Сделайте расчет пожарной нагрузки и скорее всего Вам не понадобится ставить там извещатели.
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Добавлено: 12 янв 2016, 22:28
alexei_kaz
каким образом делается данный расчет?
у нас получается здание административно-бытового корпуса на объекте. 2 этажа. (офисные кабинеты). гипсокартонный потолок. расстояние между потолком и плитой 55 см.
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Добавлено: 12 янв 2016, 22:37
ALEX_SE
Эти правила (88-2001) не действуют уж лет 6 как, потому что есть СП5... Где Вы про 40см вычитали?
Какие кабели идут за потолком? Если просто одиночные для питания светильников - ничего не надо. Если же силовые групп Г1 и НГ - считайте нагрузку в литрах на метр. Справочные данные по кабелям и методику найдете в интернете.
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Добавлено: 12 янв 2016, 22:41
Nomad
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Добавлено: 12 янв 2016, 23:23
ALEX_SE
а точнее таких:
http://arton.com.ua/products/fire_detec ... ors/ip_24/" onclick="window.open(this.href);return false;
(на эти есть действующий сертификат ТР)
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Добавлено: 07 авг 2016, 19:31
ALEX_SE
так называемое правило 40 см есть исключительная выдумка и не прописана не в одном документе.
Я сразу 3 конторы отогнал от конкурса за такие правила

и никто не оспорил.
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Добавлено: 07 авг 2016, 20:08
spesso
ALEX_SE писал(а):так называемое правило 40 см
Можно по подробнее, что за правило?
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Добавлено: 07 авг 2016, 23:57
GenaSPB
Так ведь выдуманное. Типа если запотолочное пространство до 40 см, то не защищаем если более, то защищаем.
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Добавлено: 08 авг 2016, 03:11
sergvl
Всё описано в НПБ110-03. 0.4м это для пожаротушения. "Таблица 2 п11. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ 248), в том числе при их совместной прокладке*:"
"11.2. Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы - От 1,5 до 7 л на 1 метр КЛ" - при этом условии пожарная сигнализация устанавливается.
Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Добавлено: 11 авг 2016, 17:32
ALEX_SE
Все верно.
В старых нормах про 40см было, сейчас только для тушения.
Кстати если читать дословно то горючую нагрузку считаем только для вышеуказанных типов кабелей т.е. НГ. Если старые не НГ все пространство забивают - формально ничего делать не надо