пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Добавлено: 29 янв 2016, 21:27
alexei_kaz
Здравствуйте!
такая ситуация. на электрической подстанции в здании есть помещение аккумуляторной.
какие пожарные извещатели можно устанавливать в такие помещения?
мне говорят что нужно ставить тепловые во взрывозащитном корпусе и блоком БИСШ. так ли это на самом деле или нет?

Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Добавлено: 29 янв 2016, 23:46
ALEX_SE
Категорию и класс зоны уточните у них для начала.
Что за аккумуляторы?

Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Добавлено: 29 янв 2016, 23:54
alexei_kaz
аккумуляторы свинцовые. категория вроде А.

Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Добавлено: 30 янв 2016, 13:59
ALEX_SE
класс зоны?
хотя на 0-1 уже уточнили что от Вас нужно.
Хотя если А то конечно изоляторы нужны, извещатели в исполнении соответствующем, и проходка в стену.
По извещателям или пламени или температуры. А лучше вообще термокабель и вывести его хвосты за пределы помещения.

Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Добавлено: 26 мар 2016, 22:44
Сергей Мишин
Сам столкнулся с аккумуляторной.... Тоже не могу понять, как защитить.
Я так понимаю, что нужно исходить из след. вопросов:
1-АкБ обслуживаемые или не обслуживаемые
2-производятся ли работы по обслуживанию
3-наличие вентиляционной установки удаления водородных примесей, работающий по датчику
4-наличие датчика предельной допустимой концентрации водорода

Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Добавлено: 28 мар 2016, 08:32
Рустам
Сергей Мишин писал(а):Сам столкнулся с аккумуляторной.... Тоже не могу понять, как защитить.
Я так понимаю, что нужно исходить из след. вопросов:
1-АкБ обслуживаемые или не обслуживаемые
2-производятся ли работы по обслуживанию
3-наличие вентиляционной установки удаления водородных примесей, работающий по датчику
4-наличие датчика предельной допустимой концентрации водорода
Всё проще - только что написано на входной двери (категория помещения). Если "А" - то ставить всё взрывобезопасное; если "В3" или "В2" или "В1" - то обычную пожсигнализацию; а если "В4" или "Д", то с чистой совестью вообще ничего не делаете. А высчитывать категорию исходя из концентрации, вентиляции и типа АКБ - это забота технологов, а не Ваша.