Страница 1 из 2
Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на улице
Добавлено: 18 фев 2016, 14:48
Gretagre
Добрый день всем!
Нужна помощь экспертов в данной области...итак..
Поставлена задача разместить модули газового пожаротушения " МГП Атака 1 " в уличных условиях ., температура окружающей среды до -50 градусов.
Модуль работает от -20 градусов. Объем модуля 60 литров. К данному модулю идет шкаф
http://www.ksb.kz/katalog-produktsii/ho ... duley.html , но он не защищает оборудование от холода и "воров".
Отсюда возникает вопрос :
1) Строить отдельное помещение ( отапливаемое) - это нецелесообразно.
Подскажите, каким образом можно решить данную проблему.

Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули
Добавлено: 18 фев 2016, 19:52
GenaSPB
Я извиняюсь, а как Вы на улице тушить газом собрались?
Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули
Добавлено: 19 фев 2016, 00:19
Gretagre
Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули
Добавлено: 19 фев 2016, 10:11
GenaSPB
Советую не путать испытания с реальными условиями.
Принцип действия МПИ АТАКА-М основан на вытеснении в защищаемом помещении кислорода двуокисью углерода. При открывании запорно-пускового устройства двуокись углерода поступает по трубопроводам в защищаемое помещение, где за счет замещения кислорода двуокисью углерода создается среда, не поддерживающая горение, происходит резкое охлаждение воздуха и оборудования внутри помещения
Обратите внимание на видео на размещение насадок. Они практически внутри емкости и по всей видимости тушат избыточным количеством ОТВ с избыточным количеством насадок. Если у Вас так получится сделать, то в принципе еще можно думать как быть дальше. В реальности весь этот газ просто развеится по воздуху.
Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули
Добавлено: 19 фев 2016, 21:55
Gretagre
Модуль планируется разместить около небольшого хоз. объекта (складское помещение). Внутрь этого помещения установить МГП не позволяет нехватка места, а так же нужно контролировать вес модуля и его состояние (в самом помещении этого сделать не получится). Газ от модуля (в моем случае углекислота) будет поступать в хоз. объект благодаря гибкому шлангу, пуск электрический.
Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули
Добавлено: 20 фев 2016, 00:12
GenaSPB
Есть модули с горизонтальным расположением, если и так не подойдет, то делайте шкаф с микроклиматом.
Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули
Добавлено: 20 фев 2016, 07:12
Рустам
По-моему, надо делать пристройку к складу под этот модуль.
Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули
Добавлено: 20 фев 2016, 17:25
ALEX_SE
интересно как коэффициэнт негерметичности приняли в таком случае и сколько при этом надо газа.
тут еще момент - с какой вообще радости и под каким давлением двуокись углерода начнет выходить если она до -50 охлаждена? Производитель допускает такую рабочую температуру баллонов?
Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули
Добавлено: 20 фев 2016, 19:18
Gretagre
GenaSPB, модули нужны именно Атака1. А у них только вертикальное расположение. Про шкафы, спасибо! Будем думать.
Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули
Добавлено: 21 фев 2016, 12:20
ALEX_SE
Все проще. Явного запрета нет.
Потому смотрите паспорт. А еще лучше заручитесь письмом производителя можно ли и если можно то как. Воткнете в проект или СТУ и все

Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули
Добавлено: 21 фев 2016, 15:37
GenaSPB
Я так понял это не для галочки у пожарного, а для себя делается. Поэтому в принципе не вижу проблем с установкой их в шкафу с подогревом. А вот что там за постройка и что в ней тушить, это конечно видеть надо и расчеты делать.
Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули
Добавлено: 24 фев 2016, 18:35
Gretagre
Вот , что нашел на просторах интернета
http://amadon.ru/termoshkaf-dlya-ustano ... ya-ataka-1 - мне кажется , это - то что нужно! Будем изучать....