питание охранной сигнализации
Добавлено: 16 июн 2016, 19:15
av_spb
Здравствуйте!
Прошу помощи в понимании вопроса электропитания.
Если я верно понимаю, то охранка согласно нормативам по питанию должна работать 24 + 3 часа в случае отключения питания.
Есть достаточно небольшой объект - Болид2000М-Сигнал-20П-Фотон 10БМ(4шт)+Proxy-3A(2шт)+Арфа(11 шт)+С2000-2(1шт)+ИО-102-20/Б3М (14шт). В итоге нагрузка в час в штатном режиме получается 4,82А, в тревожном - 5,27А. Для условия 24+3 получаем 115А+15А=131А.
Вопрос 1. Правильно ли я понимаю требования к резервному питанию.
Вопрос 2. Если правильно, то кто как решает это вопрос? Если взять ИБП болида РИП 12 (12м17Ан), то получается 8 батареек нужно на 24+3 часа...
Re: питание охранной сигнализации
Добавлено: 16 июн 2016, 20:22
Sergiodemaster
Вы уверены, что посчитали суммарный ток потребления правильно?
Гарантированное время резерва у вас 3 часа или 27 часов?
Re: питание охранной сигнализации
Добавлено: 16 июн 2016, 21:58
spesso
av_spb писал(а):Здравствуйте!
Если я верно понимаю, то охранка согласно нормативам по питанию должна
Насколько я знаю нормативы есть только в пожарке, охранка ни чем не регламентируется вообще.
Re: питание охранной сигнализации
Добавлено: 17 июн 2016, 04:01
ALEX_SE
С расчетом нагрузки либо ошиблись либо не все оборудование.
И где Вы взяли эти нормативы? Такое встречал в каких-то ведомственных нормах и старых РД МВД.
Хотя если это пожелание заказчика - то в принципе посчитать можно.
Только ЗАЧЕМ Вам в тревожном режиме 3 часа?? В пожарке оно понятно - для отработки оповещения и эвакуации час дается. И то допускается уменьшать.
Re: питание охранной сигнализации
Добавлено: 17 июн 2016, 09:56
av_spb
Требования к питанию я взял от сюда:
1. ПОСОБИЕ к руководящему документу СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ РД 78.145-93 МВД России МОСКВА 1995 г.
Раздел "11. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ"
11.2. Технические средства сигнализации, установленные на объектах следует относить к 1-й категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей).
Поясните пожалуйста, как правильно понимать это требование.
Из названия сразу напрашивается вывод, что это требование для всяких пищалок и соответственно приборов, от которых они работают, а вот на магнитные извещатели блокировки дверей (ИО 102-20 Б3М), на извещатели оптико-электронные (Фотон), на извещатели поверхностные звуковые (Арфа) - это не распростроняется. Но так ли это?
Re: питание охранной сигнализации
Добавлено: 17 июн 2016, 12:20
ALEX_SE
Для чего Вы руководствутесь этим РД? В Проекте забит?
Данное требование в действующих документах относится только к пожарке.
Требование это для системы в целом. А не только пищалок. Так что распространяется на все.
Как понимать:
Категория 1 - ПУЭ 1.2.19 смотрим.
Независимых значит не от одного ВРУ или оконечной подстанции. Для переключения соотв. используется АВР.
Последнее предложение - источник питания типа БИРП с батареями нужной емкости и автоматическим их включением.
Для пожарки эти требования применять нельзя так как противоречат действующим.
Re: питание охранной сигнализации
Добавлено: 17 июн 2016, 13:33
av_spb
Руководствуюсь по причине необходимости оценки проекта. Выбран данный РД (пособие) так как он утвержден МВД, информации об его отмене не видел.
Не очень понял почему указанные выше пункты относятся только к пожарке (явно это не написано), алгоритм работы охранки в режиме 24+3 представляю (пропало электричество. сидим на ИБП сутки. В конце суток взлом. Врубаем сирену, блокируем все двери и так сидим без питания максимум еще 3 часа).
II
После прочтения ПУЭ для 1-ой категории питания понятней не стало. Из него вытекают требования к двум независимые источникам питания и для особой группы одним из источников может быт ИБП. Ну собственно никто это не оспаривалось.
В итоге два вопроса.
1. Какой обязательный документ для расчета электропитания в охранке?
1.2. Сколько должна работать охранка на ИБП?
Re: питание охранной сигнализации
Добавлено: 17 июн 2016, 15:06
spesso
av_spb писал(а):Выбран данный РД (пособие) так как он утвержден МВД, информации об его отмене не видел.
.................
В итоге два вопроса.
1. Какой обязательный документ для расчета электропитания в охранке?
1.2. Сколько должна работать охранка на ИБП?
Внутренние РД есть у многих крупных контор, МВД, Газпром, РЖД, Роснефть, и.т.д. Применяются они только исключительно пот желанию заказчика, требований к охранке таких как к пожарке нет, так как её никому кроме заказчика не сдают.
1. Нет таких.
1.2. Исходя из техзадания заказчика.
Re: питание охранной сигнализации
Добавлено: 17 июн 2016, 17:21
ALEX_SE
Можно руководствоваться ПУЭ где конкретно указано что системы безопасности запитываются по первой категории. Если конечно ПУЭ на данный объект распространяется.
То что документ не отменен не значит что он обязателен к исполнению.
Посмотрите сп 134.13330.2012 и 384-ФЗ может там что найдете.
Re: питание охранной сигнализации
Добавлено: 20 июн 2016, 10:46
av_spb
спасибо!