Здравствуйте, случайно забрел на этот форум...Я не профессионал, но мне просто нравится все, что связано с системами безопасности...
А вопрос такой...Если у кого нибудь схема подключения системы пожарной сигнализации, желательно с описанием, ну чтоб более менее понятно было...а то в интернете одна реклама, а полезной информации нет совсем...
И еще...
По охранной системе, что нибудь подобное есть...я имею в виду подключение датчиков движения и открытия дверей...ведь я так пойму, что это почти одно и то же с системой пожарной сигнализации...
Заранее буду благодарен....
Веста
Добавлено: 31 янв 2008, 13:06
Videon
Вроде на сайте
Весты что то было

Типовые схемы включения и тп.
Re: Установка пожарной сигнализации...
Добавлено: 02 фев 2008, 21:57
safpal
Vovan064 писал(а):По охранной системе, что нибудь подобное есть...я имею в виду подключение датчиков движения и открытия дверей...ведь я так пойму, что это почти одно и то же с системой пожарной сигнализации...
Это не совсем одно и то же.

Если охранные датчики вы можете ставить, в принципе, как вам понравится

, то по поводу пожарных есть некоторые требования. Не менее 2-х в одном помещении (если они не адресные), не более 4-х метров от стены и не менее 8-ми между ними и т.д.
Re: Установка пожарной сигнализации...
Добавлено: 26 фев 2011, 23:18
Spider33
safpal писал(а):Vovan064 писал(а):По охранной системе, что нибудь подобное есть...я имею в виду подключение датчиков движения и открытия дверей...ведь я так пойму, что это почти одно и то же с системой пожарной сигнализации...
Это не совсем одно и то же.

Если охранные датчики вы можете ставить, в принципе, как вам понравится

, то по поводу пожарных есть некоторые требования. Не менее 2-х в одном помещении (если они не адресные), не более 4-х метров от стены и не менее 8-ми между ними и т.д.
Эти расстояния несколько изменяются в зависимости от высоты установки датчиков. А, вообще, к монтажу пожарных датчиков намного больше требований, чем указано в предыдущем посте.
Добавлено: 26 фев 2011, 23:47
Ламар
да и подключаются они по другому
принцип работы другой - охранка по падению/скачку напряжения в шлейфе
пожарка по скачку тока в строго заданных пределах,в противном случаи неисправность ШС
Добавлено: 26 фев 2011, 23:56
GenaSPB
Ламар, и шлейфы охранной сигнализации и шлейфы пожарной сигнализации, кроме адресных систем конечно, работают на основе контроля величины тока в шлейфе. Есть и охранные системы которые могут распознавать КЗ и обрыв шлейфа.
Добавлено: 14 мар 2011, 14:48
dedus
сп 13130-2009 п.13 вам в помощь по пожарке
по охранке тоже нормы имеются лень искать. посмотрите на сайтах вневедомственной охраны.
а кол-во и подключение в паспорте к прибору + датчику
и знать четыре арихметических действия