Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Всем привет.
Есть ППК Гранд Магистр 4А с 9-ю датчиками, ИПР-ом, сиреной и ССУ. Датчики на 1-м ШС, Ручник на 2-м, и два резерва. Так вот, в обычном рабочем состоянии все нормально: диоды светятся, тест проходится. Но если происходит сработка, прибор вырубает свой и входящий автоматы. Подскажите, что это может быть.
Есть ППК Гранд Магистр 4А с 9-ю датчиками, ИПР-ом, сиреной и ССУ. Датчики на 1-м ШС, Ручник на 2-м, и два резерва. Так вот, в обычном рабочем состоянии все нормально: диоды светятся, тест проходится. Но если происходит сработка, прибор вырубает свой и входящий автоматы. Подскажите, что это может быть.
Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Охранкаnet разбушевался.diavi писал(а):Всем привет.
Подскажите, что это может быть.
Либо прибор накрылся, либо отключите его от сети и дайте сработку - может за его реле автомат подцеплен.
-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Расцепители к автоматам случаем не прицеплены?
Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А
А что это даст? Без сети он прекрасно работает. Вырубает автоматы и работает за счет АКБ.KonBez писал(а):Охранкаnet разбушевался.diavi писал(а):Всем привет.
Подскажите, что это может быть.
Либо прибор накрылся, либо отключите его от сети и дайте сработку - может за его реле автомат подцеплен.
Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Именно расцепителей кажись нет. Но стоит, что-то с кнопкой, или Диф., или УЗО.GenaSPB писал(а):Расцепители к автоматам случаем не прицеплены?
Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Логично предположить, что если тракт на 220В в приборе не причём, то точно он вырубает питание сети по сработке - проверьте реле на приборе куда подключено?diavi писал(а): А что это даст? Без сети он прекрасно работает. Вырубает автоматы и работает за счет АКБ.
Намного менее вероятный вариант - у вас где-то датчик или шлейф коротит сеть, но тогда бы прибор сгорел.
-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Тогда может быть где-то в оповещении или других исполнительных устройствах (ПЦН, отключение вентиляции и пр.) идти утечка как с нуля так и с фазы. Поочередно отключать все оборудование которое включается при сработке и выяснять где косяк. Вероятнее всего где-то ноль зацепили к другому контуру, мимо контура нуля после диф, узо.diavi писал(а):Именно расцепителей кажись нет. Но стоит, что-то с кнопкой, или Диф., или УЗО.
Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Свод правил СП6.13130-2012 ЗАПРЕЩАЕТ питать пожарную сигнализацию через УЗО - именно для защиты от таких случаев. Автоматы оставьте, УЗО снимите.
4.13 Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током ...
Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Спасибо, буду знать.Рустам писал(а):Свод правил СП6.13130-2012 ЗАПРЕЩАЕТ питать пожарную сигнализацию через УЗО - именно для защиты от таких случаев. Автоматы оставьте, УЗО снимите.4.13 Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током ...
По поводу реле. Оно было подключено к клемам ПК1 и -12В. Поменял полярность все заработало как надо, вырубать перестало, но насколько это правильно я не знаю.
Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Если я правильно понимаю, то кто-то из реле сухого контакта сделал "силовое" - это адъ...