Взял копеечный без Poe.
Выбираю кабель. Рассматриваю этот вариант:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=lYpjt9r
И короткий
https://sl.aliexpress.ru/p?key=1hPmtmz
И вроде все. Блок 12в на 3 ампера взял.
По кабелям все ок?
Поделитесь пожалуйста ссылкой на правильный провод (без Poe).2Dem писал(а): ↑18 фев 2023, 15:01Не окей по кабелям. Их надо локально брать. И дешевле, и качественнее. По ссылкам люто дорого. Если проблема обжать, то ставишь на концах розетки и уже короткими патчкордами соединяешь. Более того, это как раз правильный вариант монтажа, так как протянуть кабель, обжать и воткнуть в устройство не правильно.
Сколько нужно, столько и берёте. Можно купить в магазине Электроника, например такой https://magazin-elektronika.ru/79-09-05 и что значит без РОЕ, кабелю пофигу будет РОЕ или нет. На 4 камеры 10 концов можно и отвёрткой обжать https://www.youtube.com/watch?v=IvIR71DFJ84
https://www.etm.ru/cat/nn/9127652
Что-то вы батенька радикально подошли к вопросу, человек экономит же)) Ему и https://www.etm.ru/cat/nn/9313194 более чем достаточно. А по факту и люминия с головой, если уж совсем на экономии запариться, ничего критичного не будет.Norco-77 писал(а): ↑18 фев 2023, 23:35https://www.etm.ru/cat/nn/9127652
https://www.etm.ru/cat/nn/9332157
https://www.etm.ru/cat/nn/1453816
И уже через данный провод, подключаете камеры по любой технологии
На самом деле, человек правильно подошёл к делу. Рекомендуемый им кабель - отличный. Постоянно использовали на монтажах - качество отличное, толстые медные жилы.
А вот с таким кабелем может случиться и критичная ситуация. Нет, если запитывать камеры по Poe, то скорее всего работать будет. А вот в случае подачи по двум парам жил питания 12 вольт может ждать сюрприз в виде недостатка питания для работы камеры. Зависит от расстояния. На 5-10 метрах может и заработать, а вот на расстоянии более 20 метров падение напряжения в кабеле может оказаться критическим.2Dem писал(а): ↑19 фев 2023, 00:03Ему и https://www.etm.ru/cat/nn/9313194 более чем достаточно. А по факту и люминия с головой, если уж совсем на экономии запариться, ничего критичного не будет.
У меня на 120м по обычному медному 0.5мм кабелю работала камера с мощной подсветкой и питанием 12в по свободным жилам. Все конечно зависит от модуля, все не проверял, но скорее всего выпущенные 3 и менее года назад будут работать на напряжении менее 6 вольт. Можно и увеличить длину кабеля, если использовать БП на 15в, при таком напряжении и с ближними камерами ничего не случиться и дальние будут работать.
Неправильно человек подошел к делу. Вот если бы мы были на каком-нибудь митинском уженерадиорынке, а он был бы продавец, я бы его понял, они всегда пытаются впарить самое дорого даже тогда, когда это не нужно. К тому же я и не говорил, что рекомендуемый им кабель плохой. Но всему должно быть свое место, человек хочет сэкономить, так зачем предлагать ему что-то, что на порядки превышает его требования? Вы же чтобы купить себе квартиру весь подъезд не выкупаете?
Вы правда считаете, что максимум на паре десятков метров будут существенные отличия на меди 0,52 и 0,46? На таких расстояниях даже алюминий (кроме самого дешевого хлама) будет нормально работать. Скажу так, давным-давно выполняли монтаж в одной жадной организации, кабель алюминиевый ниже среднего по качеству, питание по нему же 12 вольт, 60 метров длины. Все работает уже лет десять.Stevele писал(а): ↑19 фев 2023, 08:58А вот с таким кабелем может случиться и критичная ситуация. Нет, если запитывать камеры по Poe, то скорее всего работать будет. А вот в случае подачи по двум парам жил питания 12 вольт может ждать сюрприз в виде недостатка питания для работы камеры. Зависит от расстояния. На 5-10 метрах может и заработать, а вот на расстоянии более 20 метров падение напряжения в кабеле может оказаться критическим.2Dem писал(а): ↑19 фев 2023, 00:03Ему и https://www.etm.ru/cat/nn/9313194 более чем достаточно. А по факту и люминия с головой, если уж совсем на экономии запариться, ничего критичного не будет.
Не просто считаю, а имел печальный опыт. И не раз. Не далее, чем 2 недели назад, заказчику был предложен хороший кабель для покупки для прокладки. Заказчик сэкономил и взял потоньше/подешевле, но типа тоже медный. Говорил примерно тоже, что и вы. А на деле оказалось, что кабель омеднённый. После установки 2 IP-камер - одна на расстоянии 23 м., вторая на 27 метрах.- выяснилось, что дальняя камера не запускается. Приходило на неё 8,9 в. И даже большого диапазона питающих напряжений у камеры не хватило.2Dem писал(а): ↑19 фев 2023, 11:15Вы правда считаете, что максимум на паре десятков метров будут существенные отличия на меди 0,52 и 0,46? На таких расстояниях даже алюминий (кроме самого дешевого хлама) будет нормально работать. Скажу так, давным-давно выполняли монтаж в одной жадной организации, кабель алюминиевый ниже среднего по качеству, питание по нему же 12 вольт, 60 метров длины. Все работает уже лет десять.