Полноростовой турникет и строительные нормы
- 
				taraz
 - Постоянный посетитель
 - Сообщения: 89
 - Зарегистрирован: 12 мар 2018, 21:17
 - Откуда: Днепр
 - Контактная информация:
 
Полноростовой турникет и строительные нормы
Согласно Государственным строительным нормам (Каким?) разрешена установка полноростового турникета на лестничной площадке? Интересует случай эвакуации людей при пожаре. Понимаю, что при пожаре пассажирский лифт автоматически опустится вниз и откроет постоянно двери, турникет переключится в состояние свободного прохода... А как же по закону положено? (Украина, ДБН)
			
			
									
									
						- 
				GenaSPB
 - Модератор
 - Сообщения: 11288
 - Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
 - Откуда: Санкт-Петербург
 - Контактная информация:
 
Re: Полноростовой турникет и строительные нормы
На лестничной площадке априори ни чего не может находиться.
			
			
									
									
						- 
				taraz
 - Постоянный посетитель
 - Сообщения: 89
 - Зарегистрирован: 12 мар 2018, 21:17
 - Откуда: Днепр
 - Контактная информация:
 
Re: Полноростовой турникет и строительные нормы
А есть ссылка про это на конкретный документ государственных строительных норм?
			
			
									
									
						Re: Полноростовой турникет и строительные нормы
http://gochs.info/p1130.htmtaraz писал(а):А есть ссылка про это на конкретный документ государственных строительных норм?
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
Обычно рядом с полноростовым турникетом, для эвакуации при пожаре , делается дверь. Но в любом случае необходим расчёт времени эвакуации. Существуют специальные программы для расчёта времени эвакуации но лучше заказать его у лицензированных специалистов.
Re: Полноростовой турникет и строительные нормы
и фсе."Достаточно рядом с турникетом установить быстросъемные ограждения или автоматические калитки, которые от сигнала с контрольного прибора пожарной сигнализации автоматически приводятся в открытое положение."
Re: Полноростовой турникет и строительные нормы
не все - к лестницам, лестничнм клеткам и площадкам есть свои требования. Нужно смотреть картинку и знать что это за лестница. Опять же вопрос что именно преграждает турникет. Тем более что разблокировка дверей только от сигнала какого-то виртуального прибора запрещена. Это должно производиться только вручную. Как дополнение - да, централизовано с поста охраны но это по желанию проектировщика.
			
			
									
									
						Re: Полноростовой турникет и строительные нормы
по идее если лестница одна, то ничего не прокатит.