Подключение турникета TTR 04.1 для чайника
Подключение турникета TTR 04.1 для чайника
Всем привет, скажу сразу что в этом деле я чайник! В общем на предприятии установлен турникет на болиде, но так же есть и сервер Perco на других помещениях .Решил подключить все к одной системе Perco.Купил дополнительно два считывателя IR3 взял CT/L04.2 подключил и выбрал в настройке шаблонов "турникет без замков". При входе установил считывает №1 а при выходе считыватель №2 но почему то сам турникет при разовом проходе нормально а если сразу на выход то загорается сразу две стрелки во всех направлениях. И проблема на самом сервере не показывает в отчете данные по турникету.
-
- Модератор
- Сообщения: 11238
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Подключение турникета TTR 04.1 для чайника
Выходы турникета о факте прохода надо подключить к входам контроля двери контроллера.
Re: Подключение турникета TTR 04.1 для чайника
В ХТ1 in1 in 2 и gnd подключены pass-a pass-b и common
В XT6 и XT7 подключены unlock b и unlock a
Между NO1 и NC1 кинут резистор и также NO2 и NC2
GND приходит общий как указанно на схеме в мануале.
На XT5 подключены оба считывателя на одном не обрезанные провода а на втором только красный
Добрый день, а если по подробней https://ibb.co/xjfgZmZ https://ibb.co/Kstbs4R
-
- Модератор
- Сообщения: 11238
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Подключение турникета TTR 04.1 для чайника
Я по клеммам ни одного ни другого сейчас не вспомню что там, но факт в том что у вас контроллер не понимает факта прохода, либо не запирает иу после прохода. Ковыряйте в этом направлении.
Re: Подключение турникета TTR 04.1 для чайника
перко web?
резистор нах не надо,
проверить "дополнительные выходы" в конфиге считывателя №2.
резистор нах не надо,
проверить "дополнительные выходы" в конфиге считывателя №2.