Маркировка кабелей
Re: Маркировка кабелей
маркировка без исполниловки ничто. что есть что нет. только если есть документация - структурная, монтажная, принципиальная схема где указаны маркировки линий (ну и кабельный журнал ессно) и маркировка на проводах/портах - вот это да, сила! Просто маркировка не о чем все-равно что её нету и нет смысла заморачиваться. Через полгода и не вспомните что какая бирка значит а новый человек вообще не разберется. Потому ИМХО основное вномание должно быть уделено схемам и потом уже маркировке.
- kROOT
- Специалист
- Сообщения: 13807
- Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
- Откуда: youcam.pro
- Контактная информация:
Re: Маркировка кабелей
на бирке можно например написать Кам1 или слева/справо/в центре. этого достаточно во многих случаях.
Re: Маркировка кабелей
только для того кто ставил эти камеры, не более того. А представьте что это должен понять особенно в условиях аварии а значит и нервотрепки новый человек?
- kROOT
- Специалист
- Сообщения: 13807
- Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
- Откуда: youcam.pro
- Контактная информация:
Re: Маркировка кабелей
А что сложного, если на камере написать "1" и кабеле этой камеры Кам1? Вроде все понятно с одного взгляда.
Я не спорю, что пакет документации это хорошо, но кто его будет делать, если стоимость работ, к примеру, тысяч 5 и десятка оборудование?
Закладывать еще 5 тыс на изготовление документации? Тогда заказ получит другой исполнитель предложивший 15 за все.
Кстати, сегодня общался с однокурсником, которого лет 15 не видел, тоже работал в фирме по монтажу, так говорит, что за работу меньше 10 тыс вообще не брались + с оборудования проценты. Хоть 1 камера.
Я не спорю, что пакет документации это хорошо, но кто его будет делать, если стоимость работ, к примеру, тысяч 5 и десятка оборудование?
Закладывать еще 5 тыс на изготовление документации? Тогда заказ получит другой исполнитель предложивший 15 за все.
Кстати, сегодня общался с однокурсником, которого лет 15 не видел, тоже работал в фирме по монтажу, так говорит, что за работу меньше 10 тыс вообще не брались + с оборудования проценты. Хоть 1 камера.
- kROOT
- Специалист
- Сообщения: 13807
- Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
- Откуда: youcam.pro
- Контактная информация:
Re: Маркировка кабелей
А смысл писать на кабеле у камеры? Понятно что он идет в коммутатор/регистратор. Неразбериха как раз в шкафах. Максимум, как я писал выше, написать на камере ее номер, можно продублировав на кабеле,конечно, если возможна замена камер между собой, но это редкость и не критично.GenaSPB писал(а):Принтер конечно хорошо, но по опыту живет такая маркировка только в шкафу, где на провода не воздействует свет и они лежат не подвижно. Маркировали принтером, а они через год слетают, теперь по старинке маркером на кабеле.
Re: Маркировка кабелей
да но ведь есть еще транзитные соединения которые идут непонятно куда в стену, есть еще общие блоки питания и т.п. Вот представьте Вы пришли такой объект обслуживать и в первые же полчаса аврал - половина не работает.
Про оплату конечно я согласен. У меня например подрядчик не придет второй раз если не будет маркировки и доки нормальной. И не стоит дока столько же что и камеры - 5 тыс.
Кстати в курсе же что уже 2 месяца как действует новый ГОСТ по техзаданиям? Он конечно добровольный но в некоторых местах уже ссылки на него имеются.
Да господи у кого из нас не было что приходишь через полгода на свой же объект и ничерта не можешь понять что имеется в виду на бирочках которые сам же и писал?
))
Прокладывать кабель, обжимать джеки, варить оптику можно научить любую обезьяну. А вот сделать грамотно документацию и требования к маркировке тут голова нужна
Можете не соглашаться конечно это чисто мое мнение. Особенно когда соединений сотни.
Про оплату конечно я согласен. У меня например подрядчик не придет второй раз если не будет маркировки и доки нормальной. И не стоит дока столько же что и камеры - 5 тыс.

Кстати в курсе же что уже 2 месяца как действует новый ГОСТ по техзаданиям? Он конечно добровольный но в некоторых местах уже ссылки на него имеются.
Да господи у кого из нас не было что приходишь через полгода на свой же объект и ничерта не можешь понять что имеется в виду на бирочках которые сам же и писал?

Прокладывать кабель, обжимать джеки, варить оптику можно научить любую обезьяну. А вот сделать грамотно документацию и требования к маркировке тут голова нужна

- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1204
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: Маркировка кабелей
Было ровно до момента объявления войны бардаку и беспорядку. Бирки и маркировка - лишь один из шагов к достижению цели. Скоро до кабельных журналов дело дойдет - дай Бог.ALEX_SE писал(а):Да господи у кого из нас не было что приходишь через полгода на свой же объект и ничерта не можешь понять что имеется в виду на бирочках, которые сам же и писал?))
Что мелочиться с бирками? Господа хорошие часто в сумках, рюкзаках и багажниках машин не могут прибраться неделями, а то и месяцами. Какие уж тут бирки? ) Без обид в чей-либо адрес.
Раз уж мы говорим о подписывании "всего-всего", то и о подписывании камер в настройках регистратора не следует забывать. Можно сделать это и в меню IP-камер.
Последний раз редактировалось AlexLider 11 авг 2018, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Маркировка кабелей
Я к тому что бирки полезны только если есть схема.
а что кабельные журналы - без них как бы спорно - как расход кабелей будете объяснять заказчику а тем более экспертизе?
а что кабельные журналы - без них как бы спорно - как расход кабелей будете объяснять заказчику а тем более экспертизе?
Re: Маркировка кабелей
Вот пример. Отключилась розетка на проходной. А там гости - куча людей и депутатов а микрофоны не работают. На щитке надо просто включить автомат. Дежурный электрик (новенький) спрашивает какой включать? Я глянул на бирки и говорю "конечно вот этот - розетка около елки". Он посмотрел на меня как на идиота, но включил и все заработало. Розетку ставили зимой когда на том месте стояла елка
)) В момент аварии в мае её ессно не было. КАК нормальный человек поймет такую маркировку?

Re: Маркировка кабелей
ALEX_SE
Ну, по такой "гениальной" подписи конечно не понять что за розетка.
А если маркировать как, например, "Номер/назначение помещения-номер розетки", то уже гораздо понятнее. При этом сами розетки даже подписывать не обязательно - можно просто условиться в каком порядке нумеровать ("от окна по часовой стрелке", допустим) и положить соответствующую записку в щиток (это гораздо проще чем план чертить).
Ну, по такой "гениальной" подписи конечно не понять что за розетка.

Re: Маркировка кабелей
В моем случае старые электрики кто делал линию и я ессно знал назначение линии и где эта елка которой нет. Но это я к чему - надпись равносильна как "Розетка в бухгалтерии около окна". Завтра там может не быть бухгалтерии. И помещения пронумерованы не всегда и часть розеток может быть позже закрыта мебелью
А в условиях аврала не до воспоминаний и двигания мебели. Так что назначение помещение не самая на мой взгляд хорошая идея.
Потому маркировка с обоих сторон и так что бы это было понятно то есть без привязки к тому что может поменяться. Привязка должна быть только к схеме. И не важно что это - электрика, видео, СКУД. Маркируется каждый отдельный проводник в каждом кабеле (если они не промаркированы иначе например по цветам) и отражается в документации.
Если говорим про силовую требования схем электроустановок и их пересмотра никто не отменял по ПТЭЭП

Потому маркировка с обоих сторон и так что бы это было понятно то есть без привязки к тому что может поменяться. Привязка должна быть только к схеме. И не важно что это - электрика, видео, СКУД. Маркируется каждый отдельный проводник в каждом кабеле (если они не промаркированы иначе например по цветам) и отражается в документации.
Если говорим про силовую требования схем электроустановок и их пересмотра никто не отменял по ПТЭЭП

Re: Маркировка кабелей
Кстати а что планы чертить - на все помещения есть планы БТИ используйте скан как подложку.