Страница 1 из 2

Проблема при настройке линейного привода.

Добавлено: 26 апр 2010, 21:47
Timar
В общем привезли линейный привод на открытие двухстворчатых ворот.И контроллер.
Привод юзанный контроллер новый.
Контроллер ZL180
Привод честно не помню.
Вроде бы подключил все по инструкции.При нажатии кнопки( замыкании котактов 2и7) приводы начинают работать и вот тут нарисовывается проблема. Ползунок доходит до половины и останавливается, при повторном нажатии он ползет назад, то есть закрывает ворота.так на обоих приводах. Рабочая зона используется лишь наполовину с одной активации, привода работают на 100% рабочей области, это выяснилось путем хитровыполненной процедуры заключающейся в том что при пуске - срабатывался фотоэлемент, затем снова пуск, снова ручной останов и т.д. то есть заказчику предъявлять это как результат не вариант совсем))
Вопрос в том кто может сталкивался с этой системой, поскольку я все таки грешу на неё, и может что то подсказать...

Добавлено: 26 апр 2010, 22:56
GenaSPB
1 На плате контролера есть регулировка времени работы- это как основной вариант
2 Точно ли правильно закреплены приводы - для линейных приводов очень критично
3 Суть эксперимента не понял поэтому может и не в тему но в линейных приводах есть регулировка крайних положений.

Добавлено: 26 апр 2010, 23:08
olegflip
правильно ли выбраны точки крепления плеч привода? чем ближе к петлям, тем ход воротины будет больше

Добавлено: 26 апр 2010, 23:18
Timar
GenaSPB писал(а):1 На плате контролера есть регулировка времени работы- это как основной вариант
2 Точно ли правильно закреплены приводы - для линейных приводов очень критично
3 Суть эксперимента не понял поэтому может и не в тему но в линейных приводах есть регулировка крайних положений.
1.Если честно то именно этот регулятор я долго и безуспешно искал...Если конкретно вы об этом контроллере не могли бы тыкнуть пальцем)?

2.Привода закреплены правильно - замерены все углы, расстояния, учтены размеры и вес створок.Дело не в этом.Привода работают так как описал в снятом состоянии, без нагрузки, то есть фактически в холостом режиме.Добавлю, дабы избежать двусмысленности - под нагрузкой работают так же.

3. да, так называемые концевики или концевые переключатели.их я передвинул в возможные крайние положения, перепутать какой из них "полностью открыто" и "полностью закрыто" практически не возможно так как длина проводов не позволяет поставить концевой закрыто вместо концевого открыто.

Добавлено: 26 апр 2010, 23:30
olegflip
Timar писал(а):3. да, так называемые концевики или концевые переключатели.их я передвинул в возможные крайние положения, перепутать какой из них "полностью открыто" и "полностью закрыто" практически не возможно так как длина проводов не позволяет поставить концевой закрыто вместо концевого открыто.
И что, шток привода касается этих концевиков при засовывании/высовывании?

Добавлено: 26 апр 2010, 23:35
olegflip
Timar писал(а):1.Если честно то именно этот регулятор я долго и безуспешно искал...Если конкретно вы об этом контроллере не могли бы тыкнуть пальцем)?
стр. 9, второй абзац снизу
но, похоже, работа привода руководствуется концевиками, а не временем

Добавлено: 26 апр 2010, 23:39
Timar
olegflip писал(а): И что, шток привода касается этих концевиков при засовывании/высовывании?
Не совсем понял вопроса...
Но то что понял - по винту когда он вращается ползут салазки, сверху которых есть выступ нажимающий выключатель концевика при наползании на него.
А в моем случае концевики находятся в 2х крайних положениях - соответственно салазки с штифтом(рабочей частью) наползают только на концевик "закрыто" а при открытии доходят до середины , притормаживают и останавливаются, то есть не доползают до концевика "закрыто" который по и дее и мог бы прерывать их работу...

Добавлено: 26 апр 2010, 23:43
Timar
olegflip писал(а): стр. 9, второй абзац снизу
но, похоже, работа привода руководствуется концевиками, а не временем
нет, этот переменный резистор регулирует задержку при работе ВТОРОГО привода,относительно первого.
Пробывал - работает именно так как описанно - второй привод при максимальной величине задержки начинает работу фактически тогда когда заканчивает первый...

Добавлено: 26 апр 2010, 23:47
GenaSPB
Хм... новый контролер и у него по ходу нет регулировки времени работы, раньше точно был T.A. назывался если не ошибаюсь.
Блок управления ZL 180 предназначен для управления приводами распашних ворот F7024N, A3024n и A5024N
может в этом вся фишка. И время изначально выставленно под эти привода? Какие привода используете?

Добавлено: 26 апр 2010, 23:53
olegflip
olegflip писал(а):правильно ли выбраны точки крепления плеч привода? чем ближе к петлям, тем ход воротины будет больше
вот что я имел ввиду, как пример:
http://www.videomodul.ru/htm/ati3000.htm
там внизу есть табличка "Установочные размеры". В Вашем случае соблюдены установочные размеры в соответствии с оригинальной документацией? И второе, по той же документации ход штока (салазок с штифтом) соответствует паспортным данным?

Добавлено: 27 апр 2010, 00:08
Timar
Спасибо за ссылку
Да именно эти привода
CAME ATI 3000
Питаются от 24В, то есть получается что модель A3024 из указанных в таблице.http://www.videomodul.ru/htm/ati3000.htm
Но в этой модели, опять же судя по таблице, время открывания на 90 градусов регулируется.Что конечно радует, но вот вопрос где...именно расположена этот механизм регулировки судя по ссылке получается что непосредственно в корпусе привода, хотя судя по оглавлению статьи в которой сказано что поставляются она в комплекте с контроллером - вполне возможно что и в контроллере...
Тут опять возникает вопрос в комплекте с контроллером какой модели поставляются эти привода этим диллером, поскольку его модель фактически может отличаться от моей, в которой убей не могу найти регулировку времени открывания...

Добавлено: 27 апр 2010, 00:19
Timar
Да, ответ на ваш вопрос - Установочные Размеры крепежа приводов соблюдены. но фактически они сейчас отношения к этой проблеме не имеют.
касательно второй части вопроса - затрудняюсь ответить - не замерял, да и инструкция к приводам есть исключительно общего характера монтажа на всех интернациональных языках кроме русского...