Все вопросы, связаные с монтажом технических средств безопасности. Примеры успешно реализованых проектов.
-
валёк
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 дек 2010, 20:31
Сообщение
валёк » 22 дек 2010, 20:37
Всем привет. У меня проблема. через витую пару 300м заведены 4 камеры. комплект приемо-передатчиков "олевс". Передатчики размещены в коробке на улице. С выхода каждого из приемников сигнал нормальный на мониторе. при подключении к регистратору сигнал пропадает. При этом начинает ломать картинку и на остальных не подключенных к нему камерах. Питание, приемники и передатчики и регистратор менял - не помогает! подскажите пожалуйста, 3 день вожусь.
-
ALKO-ZVER
- Специалист
- Сообщения: 1715
- Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
- Откуда: г.Уфа
Сообщение
ALKO-ZVER » 22 дек 2010, 20:42
Скорее всего, камеры с передатчиками и региком на разных фазах электропитания сидят просто...
Регики обычные, или на базе компов?... на компах такая же хрень бывает и тупо, от разных уровней сигнала с камер...
-
валёк
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 дек 2010, 20:31
Сообщение
валёк » 22 дек 2010, 22:01
стандартный сюртелевский 16 камерный регистратор. Что интересно к нему подключены другие камеры рк кабелем работают нормально.
Последний раз редактировалось
валёк 22 дек 2010, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
-
валёк
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 дек 2010, 20:31
Сообщение
валёк » 22 дек 2010, 22:14
Да еще: мерил сигнал осциллографом- на выходе приемников видеосигнал порядка 4в а синхроимпульсов почти не видно
-
ALKO-ZVER
- Специалист
- Сообщения: 1715
- Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
- Откуда: г.Уфа
Сообщение
ALKO-ZVER » 26 дек 2010, 15:14
Вы пробовали менять фазу электропитания на регике???
Я же вам уже сказал, в чём может быть причина...
-
валёк
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 дек 2010, 20:31
Сообщение
валёк » 26 дек 2010, 18:51
пробовал. Не помогает. Сигнал начитает ломать достаточно подключить только землю регика. Кстати при подключении осциллографа происходит тоже. Вся аппаратура подключена к одному пилоту.

может проблема в витой паре? Провод не уличный, правда положен в гофре.
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11238
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 26 дек 2010, 21:03
Сигнал начитает ломать достаточно подключить только землю регика.
Вы еще паритесь в каком направлении ковырять.
-
Videon
- Site Admin
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
- Откуда: Питер
-
Контактная информация:
Сообщение
Videon » 27 дек 2010, 13:32
валёк писал(а):пробовал. Не помогает. Сигнал начитает ломать достаточно подключить только землю регика. Кстати при подключении осциллографа происходит тоже. Вся аппаратура подключена к одному пилоту.

может проблема в витой паре? Провод не уличный, правда положен в гофре.
убирайте землю с одного из концов.
-
валёк
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 дек 2010, 20:31
Сообщение
валёк » 28 дек 2010, 19:05
Земля с обоих концов соединена через экран кабеля и заземлена на приемной стороне. Что значить убрать? отсоединить массу передатчиков?
Приемники и передатчики запитаны от разных БП. ( - ) БП и экраны всех кабелей соединены и заземлены через вилку регика
-
валёк
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 дек 2010, 20:31
Сообщение
валёк » 28 дек 2010, 19:10
Вы еще паритесь в каком направлении ковырять.[/quote]
Если бы я знал направление, я бы давно сделал. Подскажи, если такой умный
-
Videon
- Site Admin
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
- Откуда: Питер
-
Контактная информация:
Сообщение
Videon » 29 дек 2010, 01:29
валёк писал(а): ( - ) БП и экраны всех кабелей соединены
это лишнее.
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11238
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 29 дек 2010, 09:14
Отсоединяйте (-) БП и со стороны камер экран отключайте от земли. Не лишним будет проверить на сколько земля возле регистратора является землей. На ней тоже может потенциал висеть.