Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
Всем здравствуйте! Монтажом видеонаблюдения занимаюсь недавно, вот попалась задачка - в некоем СНТ смонтирована видеокамера на расстоянии примерно 400м кабелем КВК 2х0.75. Камера какая-то китайская, Ginzzu, если не ошибаюсь. Она работает, но качество не фонтан. На другом конце линии видеорегистратор и ИБП 8А 12В. Было предложено сменить камеру на нормальную, без замены линии, ибо дорого. Попробовали повесить туда https://hi.watch/product/ds_t206s вот такую, она не заработала. Вернее -если на нее подать непосредственно 12В с внешнего аккумулятора - сигнал проходит, коаксиальный кабель исправен. А вот питания от КВК не хватает. Есть ли какая-то возможность усилить силу тока? Может, 220в по нему пустить и рядом с камерой повесить преобразователь из 220 в 12, или еще какие-нибудь варианты бывают?
- kROOT
- Специалист
- Сообщения: 13807
- Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
- Откуда: youcam.pro
- Контактная информация:
Re: Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
Подавайте 15-18в, может повыше и замеряйте напряжение у камеры в дневном режиме и в ночном режимах. Другой вариант подать 24-48в и у камеры степдаун конвертер до 12в. 220 не стоит.
Re: Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
обычно в СНТ камеры вешают на столбах, где сверху 220вольт 
я себе на 50 метров UTP (4 жилы+, 4жилы-) подал 14-15 вольт на 2 ip камеры, и то ночью PTZ не работает из-за просадки на освещение

я себе на 50 метров UTP (4 жилы+, 4жилы-) подал 14-15 вольт на 2 ip камеры, и то ночью PTZ не работает из-за просадки на освещение

- kROOT
- Специалист
- Сообщения: 13807
- Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
- Откуда: youcam.pro
- Контактная информация:
Re: Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
Да, на PTZ для моторчиков и мощной подсветки нужен большой ток, но у ТС другие условия.
Re: Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
к сожалению, столбы и электросети принадлежат не СНТ, а местным энергосетям, камеру повесить разрешили, а вот позаимствовать электричество не дали.. Попробую председателя попинать, может договорится.
камера моторизированная варифокалка и с довольно мощной подсветкой, потребление заявлено 9.6Вт, видимо надо попробовать подключить что-то послабее и с ручной регулировкой.
Re: Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
вы подарили свои сети энергокомпании ?
провода голые или СИП ?
по документации посмотрите потребление и заключите договор на эту сумму как услугой
на 400 метров 19 вольт мало, жахните туда 48вольт и с другой стороны понижайку
Re: Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
Если СНТ на территории населённого пункта, то отдать сети энергокомпании нынче очень выгодно: фиксированный низкий тариф за подключение, обязанность сетей за эту денежку подключить каждого законного владельца участка, никаких расходов на ремонт и поддержание сетей, фиксированный тариф за киловатт.
Что бы запитать камеру - мало, а вот что бы сжечь камеру - достаточно. Без понижайки лучше вообще не включать. Понижайку взять с широким входным диапазоном, т.к. изначальные 48 вольт в разных условиях будут просаживаться до разного результата.
Re: Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
потому что всё и так включено в тарифРустам писал(а): ↑06 ноя 2020, 13:34Если СНТ на территории населённого пункта, то отдать сети энергокомпании нынче очень выгодно: фиксированный низкий тариф за подключение, обязанность сетей за эту денежку подключить каждого законного владельца участка, никаких расходов на ремонт и поддержание сетей, фиксированный тариф за киловатт.

да, конечно нельзя давать такие большие напряжения без понижайки
ещё вопрос - как дела обстоят с грозой

Re: Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
Re: Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
Во-первых, Ваш кабель не предназначен под высокое напряжение, даже если он поначалу выдержит, потом может пробиться и пожечь всё. Во-вторых, по комбинированному кабелю нежелательно пускать переменный ток, т.к. от постоянного тока нет наводок на видеосигнал, а от переменного они есть.