Страница 1 из 2

Грозозащита по коаксиалу...

Добавлено: 08 июн 2010, 07:48
paxa_amo
Добрый день.
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, кто как защищает камеры от грозы.
У нас по питанию стоят БЗК и TWIST'ы, а вот по коаксиалу как делать не знаю...вроде есть спец модули защиты, но вот насколько они помогают, это вопрос? Из общения со знакомыми инженерами понял, что толку от них мало...
Может у кого-либо есть положительный или отрицательный опыт использования тех или иных устройств?

Добавлено: 08 июн 2010, 08:40
Рустам
Вот такая железка уже лет восемь стоит, кабели провешены по воздуху: http://www.specprotect.ru/?messPress_ShowR_143=1
Нет нареканий.

Добавлено: 09 июн 2010, 14:19
ALKO-ZVER
Местами попадались разные варианты подобных устройств... Но ими надо уметь пользоваться! Если неправильно подключить, результат может быть обратным! Заземление - это тоже очень непростая тема, поверьте... :(
На своих объектах ни разу нигде не ставил грозозащиту, т.к. она сильно удорожает стоимость материала и добавляет сложности в монтаж... В идеале, надо и камеру, и регистратор защищать (и у камеры нужно защиту по видео и по питанию отдельно делать, ещё и замлить защиту как-то надо), иначе можно спасти регик за 20тысяч и сжечь камер на 100... Короче, это всё наваривание на страхах людей...

Добавлено: 09 июн 2010, 20:59
Рустам
ALKO-ZVER

Всё именно так - и по питанию и по сигналу и с обоих сторон и с заземлением. Но только не на страхах людей, а на действительно постоянных выбиваниях оборудования подключенного к провешенным по воздуху кабелям в грозы.

Добавлено: 10 июн 2010, 08:04
GenaSPB
На своих объектах ни разу нигде не ставил грозозащиту, т.к. она сильно удорожает стоимость материала и добавляет сложности в монтаж... В идеале, надо и камеру, и регистратор защищать (и у камеры нужно защиту по видео и по питанию отдельно делать, ещё и замлить защиту как-то надо), иначе можно спасти регик за 20тысяч и сжечь камер на 100... Короче, это всё наваривание на страхах людей...
Тоже не ставим ррозозащиту на своих объектах, за все время вылетела только одна камера после грозы и то не факт что из за грозы.
Грозозащиту надо использовать при установке видеонаблюдения в чистом поле в регионах где очень часто сверкает. ИМХО

Добавлено: 10 июн 2010, 09:14
ALKO-ZVER
GenaSPB писал(а):Грозозащиту надо использовать при установке видеонаблюдения в чистом поле в регионах где очень часто сверкает. ИМХО
Ну ещё стоит добавить объекты, где очень много конструкций из металла без грамотного заземления и грозозащиты... В одном подобном месте монтажники "заземлили" грозозащиту пайкой к конструкциям, что привело к смерти нескольких приёмников по витухе в грозу. Вот тебе и защитили оборудование... :roll:

Добавлено: 10 июн 2010, 09:56
Videon
На одном объекте дважды за одно лето вынесло 16 приемников и передатчиков по витой паре инфотеховских, при этом тахионовские АПВС-5 выжили все. в итоге все поменяли на тахион (он втрое дороже), и никаких проблем с грозами уже 2 года :)

Добавлено: 10 июн 2010, 12:20
paxa_amo
у меня вот тоже на одном объекте периодически камеры и выносит...много металла + мегафоноская вышка на крыше, в неё и долбит, хотя рядом здоровенная кирпичная труба с громоотводами (притягиваются эти молнии к мегафону что-ли, блин). Короче суть понятна, нужно просто пинать электриков, чтобы сочиняли что-нить с нормальным заземлением конструкций

Добавлено: 10 июн 2010, 16:13
ALKO-ZVER
paxa_amo писал(а):Короче суть понятна, нужно просто пинать электриков, чтобы сочиняли что-нить с нормальным заземлением конструкций
Это не избавит от наводок на кабеля при грозовых разрядах... но избавит сами конструкции от блуждания этих самых наводок! А чаще всего, именно благодаря блуждающим токам могут быть проблемы...

Добавлено: 07 ноя 2010, 09:13
KiriLL
по уму - при протяжённых наружных линиях (идущих не внутри капитальных зданий а просто по воздуху например) - всегда надо ставить грозозащиту.

однако, лучше всего переложить ответственность на плечи Заказчика - чтобы самому не остаться крайним, и не проиграть в"конкурсе" с другими игроками - честно предупредить его - вот надо бы поставить грозозащиту, это стоит столько то, также необходимо будет в этом случае подключение защитного заземления.

а Заказчик пусть сам решает, и я бы даже взял с него бумагу что он предупреждён о возможных последствиях отсутствия грозозащиты.

а вообще, по устройству защитного заземления, и почему при грозах выходит из строя аппаратура - есть хорошая литература, и если вам эта тема интересна - неплохо бы найти и прочитать

а то, некоторые, пишут на уровне слухов и домыслов бабушек у подъезда

а для проектирования, например, есть конкретные нормы - когда применение грозозащиты обязательно
(из опыта данные немного другие)

Добавлено: 07 ноя 2010, 12:30
ALKO-ZVER
может ссылку на литературу дадите?...:)

Добавлено: 07 ноя 2010, 14:34
seva1969
Тахион :D :D :D