Страница 1 из 3
Грозозащита и заземление
Добавлено: 13 янв 2014, 03:18
Dzmitry
Хотелось бы обсудить и узнать немного теории и практики по этому направлению. Какими средствами можно достичь. Последствия и т.п.
Re: Грозозащита и заземление
Добавлено: 13 янв 2014, 06:19
Рустам
Слишком большой вопрос, что бы всё пересказать. Если кратко - для уличных воздушных линий кабелей больше десятка метров надо ставить УЗИП-ы, на все линии - и питание и управление и видео и Ethernet; ставить надо с обоих концов каждого кабеля, для работы УЗИП требуется заземление. Последствия - от 70% оборудования одним ударом до никаких последствий в течении нескольких лет - уж как повезёт и от местности зависит.
Re: Грозозащита и заземление
Добавлено: 13 янв 2014, 09:11
Dzmitry
70% оборудования сети? Если брать Ethernet. Устройства заземлять с обеих сторон воздушки?
Re: Грозозащита и заземление
Добавлено: 13 янв 2014, 09:35
Рустам
Dzmitry писал(а):70% оборудования сети?
70% оборудования системы видеонаблюдения
Dzmitry писал(а):Если брать Ethernet. Устройства заземлять с обеих сторон воздушки?
Не так. Ставить УЗИП с обоих сторон кабеля. Частая ошибка, что например на уличной IP-камере поставили грозозащиту, а на сетевом порту, к которому она подключена - нет. У большинства УЗИП в паспорте требование - подключить на нём клемму заземления к системе заземления, но при этом нет требования заземлять оборудование.

Хотя существуют УЗИП и не требующие заземления, например
http://info-sys.ru/rg6.html , но это редкий вариант.
Re: Грозозащита и заземление
Добавлено: 13 янв 2014, 17:32
Dzmitry
Быть может есть ссылки на распространенный вариант узип для езернета?
Re: Грозозащита и заземление
Добавлено: 13 янв 2014, 17:44
ALEX_SE
APC ProtectNet например.
Re: Грозозащита и заземление
Добавлено: 14 янв 2014, 10:14
SSN
Re: Грозозащита и заземление
Добавлено: 14 янв 2014, 11:00
Рустам
От Тахиона такой есть:
http://www.tahion.spb.ru/uzle
Подешевле у Информационных систем такой:
http://info-sys.ru/rg5.html
Re: Грозозащита и заземление
Добавлено: 14 янв 2014, 15:21
SSN
Ну да, одно в виде рисунка из солида, а другое явно собрано на коленке

Это, если не углубляться дальше...
Re: Грозозащита и заземление
Добавлено: 14 янв 2014, 15:33
Olestas
Вот такие тоже закладывали...
http://www.black-box.de/en-de/i/11754/PoE-Protector
Но только со стороны наружной камеры. Со стороны сервера откуда перенапряжение?
Re: Грозозащита и заземление
Добавлено: 14 янв 2014, 17:17
Sergiodemaster
а с чего вообще порты вылетают?
от наводок на кабель (грозовых, статических)
если ГЗ стоит только со стороны камеры, заряд может стечь и в сторону порта коммутатора
Re: Грозозащита и заземление
Добавлено: 14 янв 2014, 17:58
Olestas
Есть же защиты, которые защищают только одну сторону? Вот если как бы не в сторону камеры повёрнута защита, то можно и одной обойтись? Если в здании уже не откуда наводки на кабель получить.