ALEX_SE » 01 июн 2019, 15:05
Это требование не требует трех ДИПов.
Три (или 4 в зависимости от варианта включения) требуются когда необходима схема И.
Вот потому и три что в случае неисправности одного из двух сигнал на управление подан не будет.
Нужное требование ищи в 14 главе

-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 01 июн 2019, 17:54
Тык KonBez, интересовался когда можно два.
KonBez писал(а):GenaSPB писал(а):Если нет управления противопожарной автоматикой, то и два пройдут.
Расскажи пожалуйста поподробнее. Лично был свидетелем что датчики 3 штуки лепили в помещение в 1 м2, иначе не проходили. Здание двухэтажное, ФМС. Автоматики пожарной нет. Только сигнализация и таблички "Выход". И это неоднократно.
Вот Если достаточно ИЛИ, то и двух ДИПов достаточно.
-
ALEX_SE
- Специалист
- Сообщения: 4259
- Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
- Откуда: Энгельс
Сообщение
ALEX_SE » 01 июн 2019, 18:13
это да. не так понял. я думал что ты отвечал почему три
-
ALEX_SE
- Специалист
- Сообщения: 4259
- Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
- Откуда: Энгельс
Сообщение
ALEX_SE » 01 июн 2019, 18:13
а вообще по большому счету если по честному то ВСЕГДА нужно минимум 2. И крайне редко когда можно один.
-
Рустам
- Специалист
- Сообщения: 3925
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
- Откуда: Челябинск
Сообщение
Рустам » 03 июн 2019, 07:37
В Москве ставят по 3 штуки ДИП и подключают их сертифицированной огнестойкой кабельной линией; в Челябинске ставят по 3 штуки ДИП, но подключают просто огнестойким кабелем, в Екатеринбурге ставят по 2 штуки ДИП и подключают огнестойким кабелем ... хотя пожнормы по всей России единые. Но они такие мутные, что даже госэкспертиза в каждой области их трактует по разному.

-
yakovsash
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:20
Сообщение
yakovsash » 03 июн 2019, 13:48
Рустам писал(а):
2) С Рапидами всё правильно - и кабели соединять на клеммах (а не скрутками в воздухе)
На каких клемах соединять общие провода, в рапид2 5 клем есть еще контакт ТМП?
-
Рустам
- Специалист
- Сообщения: 3925
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
- Откуда: Челябинск
Сообщение
Рустам » 03 июн 2019, 15:53
Приходящий 4-жильный кабель, в нём жилы "шлейф +", "шлейф -", "питание +", "питание -". Точно такой же уходящий кабель.
На левую клемму "ШС" приходящую жилу "шлейф +", на правую клемму "ШС" уходящую жилу "шлейф +", на клемму "+12В" обе жилы "питание +", на клемму "GND" обе жилы "питание -", на клемму "TMP" обе жилы "шлейф -".
-
yakovsash
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:20
Сообщение
yakovsash » 03 июн 2019, 16:00
Если указано подключение к порту ОБЩ можно подключать к любому из имеющихся на плате?
-
ALEX_SE
- Специалист
- Сообщения: 4259
- Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
- Откуда: Энгельс
Сообщение
ALEX_SE » 03 июн 2019, 16:29
число извещателей зависит от их самих и того с какими системами идет взаимодействие. ну и от площади конечно же.
-
yakovsash
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:20
Сообщение
yakovsash » 03 июн 2019, 16:58
в схеме гранита представлена такая схема подключения датчика
а вот в схеме самого датчика Рапид в.2 представлена почему-то другая схема подключения
какую использовать?
-
ALEX_SE
- Специалист
- Сообщения: 4259
- Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
- Откуда: Энгельс
Сообщение
ALEX_SE » 03 июн 2019, 17:41
Это одна и та же схема.
Спасибо СА - неиспользуемый в данном типа извещателей тампер не выкинули совсем а оставили один контакт для подключения оконечного резистора. Что бы не скруткой.
-
yakovsash
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:20
Сообщение
yakovsash » 06 июн 2019, 13:53
Собрал схему (1СШ объемные датчики - 2, 2СШ магнитоконтактные датчики - 2, 3СШ датчики дыма - 2) включил прибор все индикаторы неисправности горят желтым.
Как настроить прибор в конфигураторе, не пойму что значит зона что раздел. Зона 1,2.3 это номера СШ?
Можно настраивать прибор без симки пока нет в наличии, для настройки коммуникатора нужно устанавливать джампера?