не могу понять помогите дип 41 и ипд 3.1

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
ипд 3.1

не могу понять помогите дип 41 и ипд 3.1

Сообщение ипд 3.1 » 23 апр 2011, 08:00

прибор гранит, шлейф состоял из 9 дип 41 где то в середине ипд 3.1 стоял все работало, добавил с конца шлейфа еще 4 ипд 3.1, резистор поставил , все правильно подключил, индикаторы не моргают на ипд3.1 шлейф перестал братся начал прозванивать: питание на цехе показывает один на последних датчиках короче пришлось 5 дип 41 менять на ипд 3.1 что бы питание доходило до конца шлейфа. почему так до этого же шлейф брался?????

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 24 апр 2011, 22:21

Посчитайте паспортные данные токопотребления на извещатели и сравните их с макс. током шлейфа Гранита. А еще 41 бывают жрут ток как при пожаре но при этом на нем индикация отсутствует. Один из тех 5 такой скорее и есть.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 24 апр 2011, 22:36

Гранит - 1,5 мА
Дип 41 - 50мкА
ИПД3.1 - 95мкА
По току вроде должны влезать.
Но разные извещатели в одном шлейфе, это наверное не совсем правильно?

ипд 3.1

Сообщение ипд 3.1 » 25 апр 2011, 12:50

GenaSPB писал(а):Посчитайте паспортные данные токопотребления на извещатели и сравните их с макс. током шлейфа Гранита. А еще 41 бывают жрут ток как при пожаре но при этом на нем индикация отсутствует. Один из тех 5 такой скорее и есть.

да только не один а два датчика жрали, интересно то что до того как в шлейф не добавили 4 ипд 3.1 такого потребления тока не было у дипов, а на одном датчике ножка отлетела :) заменили шлейф работает

Ламар
Специалист
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 27 ноя 2010, 21:30
Откуда: Ленинград

Сообщение Ламар » 26 апр 2011, 20:24

блин... используйте знаки препинания! просто ужас читать вашу писанину!

по теме: было на объекте отключение света,в результате наиговейнейший БП от полисервиса вместо того,что выключить нагрузку,разрядил акб до 6 вольт,и вся сигналка начала глючить,после пожарный шлейф запустить не удалось - всё время уходил в тревогу после сброса тревоги

Aleksey1975
Специалист
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 08:29
Откуда: Пенза

Сообщение Aleksey1975 » 27 апр 2011, 10:54

Так не делают, но повесил на риф стринг 38шт дип141. Подобрал резистор на оконечнике. 2 года полёт нормальный.

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»