Как диагностировать ложно срабатывающий Спектрон 204 ?
Как диагностировать ложно срабатывающий Спектрон 204 ?
Добрый вечер. Примерно раз в неделю срабатывает ложно один из сотни установленных на объекте пожарный извещатель инфракрасный "Спектрон 204". Проблема в том, что он, в отличие от 207, не адресный. Их висит целая гроздь на одном шлейфе. Поэтому понять, какой именно с придурью - не понятно как. Все методики диагностики от производителя рассчитаны на диагностику НЕ_срабатывающих извещателей. А о ложно срабатывающих - у производителя ни слова. Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации?
Предвосхищая вопрос, как я определил, что срабатывает извещатель ложно - отвечу, что по видеокамерам. Объект утыкан видеокамерами на каждом углу. И в момент сработки никаких движений на объекте (тем более с ярким светом) не было.
Предвосхищая вопрос, как я определил, что срабатывает извещатель ложно - отвечу, что по видеокамерам. Объект утыкан видеокамерами на каждом углу. И в момент сработки никаких движений на объекте (тем более с ярким светом) не было.
-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Как диагностировать ложно срабатывающий Спектрон 204 ?
Не самый верный с точки зрения ПБ, но похоже единственный способ разделить шлейф пополам, дальше по обстоятельствам, либо вторую половину оставлять, либо еще раз пополам. индикатор сработки я так понимаю не загорается?
Re: Как диагностировать ложно срабатывающий Спектрон 204 ?
Наверняка это не ложная сработка, а реально в его поле зрения что-то попадает.
Бывает, что восходящее солнце напрямую попадает, а бывает что отражение солнца в чужом окне или в стекле/зеркале находящемся прямо внутри помещения попадает на него в конкретное время при солнечной погоде. Встречал ситуацию, что воздуховод обмотан теплоизоляцией с фольгированным верхним слоем и когда из окна на него попадает солнце он даёт сработку на спектроне, который его видит.
Посмотрите по камерам, всегда ли сработки были при солнечной погоде, если да, то ищите, прямое или отражённое попадения солнечного света на спектроны.
P.S. "Извещатели пламени серии 200 рекомендованы для систем пожарной сигнализации в помещениях без остекления или с малой площадью остекления."
Бывает, что восходящее солнце напрямую попадает, а бывает что отражение солнца в чужом окне или в стекле/зеркале находящемся прямо внутри помещения попадает на него в конкретное время при солнечной погоде. Встречал ситуацию, что воздуховод обмотан теплоизоляцией с фольгированным верхним слоем и когда из окна на него попадает солнце он даёт сработку на спектроне, который его видит.
Посмотрите по камерам, всегда ли сработки были при солнечной погоде, если да, то ищите, прямое или отражённое попадения солнечного света на спектроны.
P.S. "Извещатели пламени серии 200 рекомендованы для систем пожарной сигнализации в помещениях без остекления или с малой площадью остекления."
Последний раз редактировалось Рустам 22 ноя 2023, 10:21, всего редактировалось 2 раза.
Re: Как диагностировать ложно срабатывающий Спектрон 204 ?
А ещё эти Спектроны бывает срабатывают на проблесковые маячки на крыше погрузчиков и штабелёров, они там у Вас не ездят случаем?
Re: Как диагностировать ложно срабатывающий Спектрон 204 ?
Спектроны установлены на автомобильном подземном паркинге (без окон), на котором автомобили не ездили в момент сработки.
По индикатору сработки не подумал... Он не выключается после сработки?
По индикатору сработки не подумал... Он не выключается после сработки?
Re: Как диагностировать ложно срабатывающий Спектрон 204 ?
Если не сбрасывать пожар на приборе, то не выключаются. Но тогда и оповещение будет орать пока не сбросишь. По хорошему, при сработке дежурный должен прежде чем сбрасывать сработку пройти и убедиться, что нет пожара, а так же посмотреть по индикаторам в каком помещении произошла сработка.
Re: Как диагностировать ложно срабатывающий Спектрон 204 ?
Пожилая бабушка-вахтёр сбрасывает сработку, так как без этого лифты уходят в противопожарный режим и в многоквартирном доме жители начинают возмущаться, что им приходится ходить пешкомРустам писал(а): ↑22 ноя 2023, 13:06Если не сбрасывать пожар на приборе, то не выключаются. Но тогда и оповещение будет орать пока не сбросишь. По хорошему, при сработке дежурный должен прежде чем сбрасывать сработку пройти и убедиться, что нет пожара, а так же посмотреть по индикаторам в каком помещении произошла сработка.

Re: Как диагностировать ложно срабатывающий Спектрон 204 ?
Но перед этим она как-то убеждается, что сработка ложная? Или первые три считаются ложными, а если и на четвёртый раз подряд сработало, то надо пойти проверить?

Re: Как диагностировать ложно срабатывающий Спектрон 204 ?
Второй вариант правильный
))