Нет внутрений объем не будем
А как подключать прожектор? Через реле ПЦН??
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 21 окт 2011, 12:23
Через реле УК-ВК исп. 01 к примеру.
-
ice
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44
Сообщение
ice » 21 окт 2011, 12:28
А разве нельзя через реле прибора подключить?? В паспорте есть какое то реле 242 вольта 3 ампера.
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 21 окт 2011, 12:33
В приборе есть реле, но ток который оно может коммутировать слабый. Вам нужно реле при подаче на которое напряжения в 12В у него замыкались контакты способные держать напряжение 220В и ток в зависимости от выбранного прожектора.
-
ice
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44
Сообщение
ice » 21 окт 2011, 12:36
прожектор будет один галогенный на 150 ватт,рзве это много?
-
ice
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44
Сообщение
ice » 21 окт 2011, 16:41
если прожектор потребляет 150 ватт,то получаеться что нагрузка от одного прожектора будет состовлять 0,75 ампера.
А по паспорту написанно что можно до 3 ампер нагружать
или это реле не для этого??
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 21 окт 2011, 16:47
К прибору могут быть подключены звуковые и световые оповещатели, либо другие
исполнительные устройства:
– с током потребления до 1А при питании от внешнего источника постоянного напряжения до
30В или мощностью 60 ВА при питании от сети ~220В (коммутируются контактами реле:
«ЗВ» клеммы-6,7, «ОПВ» клеммы-2,3,4, «ЛАМП» клеммы-8,9);
– с номинальным рабочим напряжением 12В и общим током потребления до 1,5А от выхода
Где тут про 3 ампера?
-
ice
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44
Сообщение
ice » 21 окт 2011, 17:03
В соответствующих тактиках применения передачу извещения «Взят/Снят» переключением
«сухих» контактов реле ОПВ имеющих следующие параметры:
– рабочие токи через контакты до 3 А;
– рабочие напряжения, коммутируемые контактами, до 242 В.
Вот это для чего??
-
ALEX_SE
- Специалист
- Сообщения: 4259
- Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
- Откуда: Энгельс
Сообщение
ALEX_SE » 21 окт 2011, 17:39
Вы логику-то работы реле изучили?
Вам прожектор нужен или стробоскоп?
И тут был вопрос про внутренний объем. СМК обойти не сложно.
-
ice
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44
Сообщение
ice » 21 окт 2011, 17:45
ВЭРС-ПК-2М прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 2 шлейфа
"Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Два шлейфа, включение до 60 ДИПов, управление инженерным оборудованием (=24В, 10А; ~240В, 5А). Подключение всех типов оповещателей. Корпус металлический, под акб 4,5 А/ч"
А вот у этого прибора есть управление инженерным оборудованием
Он то подойдет?
А про объемники подумаем, пока только СМК поставим
-
ice
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44
Сообщение
ice » 22 окт 2011, 10:17
Решил взять Гранит-4 с реле УУК-12-01
Как вообще будет работать?
-
ice
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44
Сообщение
ice » 22 окт 2011, 10:28
а и еще будет ли вот это реле работать с гранит-4 (Реле твердотельное KSD210AC8)