Подвеской потолок и ДИП-34А

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Подвеской потолок и ДИП-34А

Сообщение Screw » 17 июл 2012, 10:23

Подскажите у меня на объекте натяжной потолок расстояние до основного потолка 60 см. высота от пола 3м. Датчики адресные ДИП-34А. К примеру возьмём комнату 11/8,5 м. подскажите сколько датчиков нужно поставить?
В описаниях к датчику есть такое:

Код: Выделить всё

Согласно требованиям СП5.13130.2009 извещатели устанавливаются на потолке, отступив не более чем на 4,5 м от стены. При этом по таблице 13.3 СП5.13130.2009: защищаемая площадь составляет 85 м² при высоте установки до 3,5 м.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 17 июл 2012, 10:43

Сначала написал что одного достаточно, потом вспомнил что расстояние от стены до извещателя при такой высоте установки не должно превышать 4.5 метра. Комната длиной 11 метров и не забудьте что мерить надо до дальней точки, угла. Так что два.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3926
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 17 июл 2012, 10:55

Так всё-таки натяжной или подвесной потолок? Нужно ставить извещатели и на подвесной потолок и за ним тоже. При такой длине помещения по два извещателя и там и там. Можно за подвесной потолок не ставить, если там нет горючих кабелей, но в реальности они там почти всегда есть ...

Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Сообщение Screw » 17 июл 2012, 15:09

За потолком будет 220В освещение. Но там не будет возможности обслуживания, потому как потолок закроют полностью.
Но ведь к описанию датчика расстояние до стены не менее 4,5 м. Поэтому думаю 6 датчиков на потолке.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3926
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 18 июл 2012, 06:34

Не более, а не "не менее". При ширине комнаты 8,5м если ставить извещатели по оси комнаты, то до стен будет по 4,25м с каждой стороны, 4,25<4,5, шесть не надо. :)

Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Сообщение Screw » 18 июл 2012, 07:31

Но если ставить по центру так что бы до краёв было 4,25 то и по центру 6 будет.
Подскажите, а оповещатели AC-3-4 сколько на такую комнату? У меня тоже 6 получилось, потому как они 86 дб, а минимум нужно 75.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3926
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 18 июл 2012, 08:01

Почему речевое оповещение, а не звуковое??? Почему 75дБ, сотрудники там спят что ли?

Логику про шесть извещателей не понял вообще.

Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Сообщение Screw » 18 июл 2012, 08:13

От извещателя до стены будет 4,25, но до угла стены будет больше 4,25 поэтому их чаще придётся ставить, поэтому то на то и выдет.
В СП 5

Код: Выделить всё

4 Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению
и управлению эвакуацией людей
4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука посто-
янного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на рас-
стоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
4.3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем
на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Из-
мерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.
Это кафе.
Затухание на расстоянии 3 м. 9,5дб.
Получается их чаще чем дипы ставить?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 18 июл 2012, 08:59

Screw, а проект не пробовали заказать на это дело?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3926
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 18 июл 2012, 09:25

Так Вам нужно 75дБ в 3-х метрах от оповещателя или по всему помещению? И почему речевое оповещение?
Вообще идея заказать проект выглядит здравой :)

Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Сообщение Screw » 18 июл 2012, 09:52

У меня есть предварительная и согласованная расстановка оборудования, сделанная предыдущим инженером. Есть необходимость переквалифицироваться от инженера по монтажу в проектировщика, поэтому в планах проект сделать самому, но после согласовать с хорошими проектировщиками.
Мне нужно так, как правильно. За этим и советуюсь.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3926
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 18 июл 2012, 10:24

Тогда извещатели расставляй в соответствии с требованиями СП5 13130 2009, а оповещатели в соответствии с СП 3.13130.2009 .