Имеется склад с резинотехническими изделиями (не презервативы

В нем установлена пожарная сигнализация, автоматизированная система пожаротушения (не кидайте тапками, если не правильно назвал, не моя тема)
Имеется пожарная дверь с антипаникой (типа ручка, при нажатии на которую дверь открывается).
С целью предотвратить хищения через эту дверь заказчик поставил задачу коллегам установить на нее охранную сигнализацию и электромагнитный замок.
Для экстренного разблокирования двери на случай пожара установили ИОПР 513/101-1 Кнопка извещения "Аварийный выход". Нормальное состояние двери - закрытое, отдельно стоит под охраной.
Прошел год, объявляется местный пожарник (в смысле ответственный на предприятии за пожарную безопасность) и заявляет, что это необходимо демонтировать, т.к. оно не соответствует пожарным правилам. Причина - препятствует свободному выходу на случай пожара. Аргумент, что имеется устройство ручной экстренной разблокировки не действует. По его мнению, в любом случае, электромагнитный замок должен управляться пожарной сигнализацией (разблокироваться при поступлении сигнала о пожаре).
Коллеги! Кто компетентен, проясните, насколько он прав, чем это конкретно регламентировано. Т.к. сам "пожарник" "небольшое животное с рогами" аргументированного ответа от него не добиться. Начальник склада связываться боится, но и за сохранность склада боится тоже.